请教消防工程中管道支架计算方法

管道支架是按重量计算的,那在计算出各类型号管长后如何将其准确换算。管道支架间距多少,希望提供具体规范名称。在知道个数后换算成重量又参考那些资料,也希望给出具体规范(或工具书)名称。

最简单的方法就是把管长除以5,然后得到支架个数,一般一个支架用角钢2米(如门型支架)然后乘以单位米角钢重量(如L40*4,1米=2.422KG),这样就可以得到所有支架的重量kg,这知识估算法,具体的要看设计要求和施工规范,这需要自己去查找!

    消防管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉,其端头要进行倒角处理。

    支架上焊缝要饱满且无夹渣,除埋入砼中的部分外,应及时刷防锈漆做好防护处理。

    支架安装时,成排支架一定要先放线后安装,并确保同层支架高度一致。立管支架一般要求以1.5~1.8m为宜。层高5m以上,平均设置两个管卡。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-18
不知道你是哪里的,计算方法可能不同。在我们这里,DN40(含)以上的管道,每3.5米计算一个支架,每个支架按0.5米计算。每米40*4角钢2.42KG,每米50*5角钢3.77KG。当然这些只是在做预算的时候用到的。我们在实际结算的时候,都是以工程签证单为准。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-01-01
