88问答网
所有问题
24V直流继电器线圈小于多少V会无法驱动 220\380交流呢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-09-05
不足20V,可能就无法驱动了。交流220/380V继电器分别小于185V和320V亦无法驱动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VKKKV1gSK.html
其他回答
第1个回答 2013-09-05
工作电压24V直流控制电源使用情况,以及继电器触点的环境是完全不相干的。这实际上是继电器控制电路继电器和接触器使用一个循环,这是完全无关的。没有任何关注。
楼主使用24V变压器220/380V变化,加上整流器,你可以得到24V直流控制电路。
第2个回答 2013-09-05
小于16v,180v/350
追问
那大于多少会烧毁?
追答
你打我电话
相似回答
ka/dz-51/
220
,dc
24v
电气里分别代表什么意思?
答:
动作时间:额定电压下动作时间不大于30ms 功率消耗:额定电压小于110V的
继电器
不大于2.5W,额定电压大于110V的继电器不大于5W 触点性能:在电压不大于250V,电流不大于2.5A,时间常数为5±0.75ms的直流有感负荷电路中,断开容量为50W。在电压不大于250V,电流不大于2.5A的
交流
电路(功率因素为0.4±0...
继电器
上的5A/250
V
AC,28VDC是什么意思,可一和5A/
220
VAC,28VDC的继电器...
答:
5A/250V是指该继电器的触头的通电能力--交流250V以下
,电流5A以下;28VDC是指该继电器的线圈要输入直流24V--28V的控制电压才能正常动作;所以,可与5A/220VAC,28VDC的继电器通用的.
直流线圈
和
交流线圈
抑制过电压?这句话是怎么理解的
答:
这句话是指,无论是
直流线圈
还是
交流线圈
,都可以用来抑制过电压。在电路中,当电流发生变化时,会引起电磁感应,从而在电路中产生电压。这个电压可能会超过电路的耐压能力,从而导致过电压。过电压会对电路中的元器件和设备造成损害,因此需要进行抑制。在交流电路中,可以通过安装电感线圈来抑制过电压。电...
...AC/DC/RLY,想接
线圈
电压为
24V的
中间
继电器
,能接吗?是不是应该接220V...
答:
你好:——★1、
24 V 的
中间继电器,是指中间
继电器线圈
的额定电压为 24 V ,就是说:中间继电器线圈接通 24 V 电源,衔铁就会吸合、继电器触头就会接通(常开)或断开(常闭)。——★2、电子电路控制的继电器,应该选择与电子电路电路电压相同的继电器,方便使用。需要注意的是,电子电路的电源电压是...
T
92
S7D12-12
继电器
,泰科功率电源继电器/选型
答:
对于
交流
线圈来说线圈的功率P=I^2*R小于U*I。这是因为U*I是视在功率,它包括了无功功率。如果是
直流24V的继电器
,要把图中的220V换成直流24V电源。对于
直流继电器线圈
的功率测量,可以用图中的测量方法,但电源要换成继电器的额定电压的电源,如直流24V的继电器要用
24V直流
电源来测量,万用表要打到...
...我遇到的它是一边接220V流电,另一边接通
24V直流
…… 没搞懂这个电路...
答:
固态
继电器
。使用的是光敏晶闸管或是由光敏元件
驱动
的晶闸管。输入级输入一定电流是继电器的红色发光管发光,光敏管接收到光信号驱动晶闸管导通。
24V 直流
就是使继电器内的发光器件发光的电流。实际上大多固态继电器的驱动电压是5V.
泰科电源
继电器
RT314024 功率继电器 ,
线圈
电压额定值是
多少
?
答:
线圈
功率额定值(直流) (mW) 400 线圈电阻 (Ω) 1440 线圈特性 UL 线圈绝缘类 F 线圈电压额定值 (VDC) 24 端子开关电压(最大值) (VAC) 400 端子电压额定值 (VAC) 250 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms) 5000 端子极限连续电流 (...
380v
接触器
线圈
两端的电压在电动机运转的时候是
多少
答:
当然,如果你的线路里面不好配
24V
电压,还是220V的电压取着方便,也是可以的 热
继电器
最好选,是要将电机的额定电流包括在调整范围内 接触器还是建议直接按照电机额定电流对应的档位放大一档 比如电机额定电流是26A,你可以选择3210的接触器,但是如果额定电流是32A左右,那你最好是选择4011的接触器。断路...
大家正在搜
继电器线圈电阻是多少
3V驱动12V继电器
功放12V继电器用多少伏供电
有没有交流40V控制的继电器
12V继电器接线方法
100v电压控制12V继电器
12V继电器吸合电流
12V继电器额定电流
继电器怎么看多少V
相关问题
电工新人求助各位大神,24v直流中间继电器怎么实现控制220...
直流24V中间继电器能不能控制380V交流接触器
24v直流继电器接380v接触器,怎样接线?
这个继电器线圈端可以接交流24v
直流24v继电器线圈都是可以用多少v的电源驱动
24V直流继电器的常开触点能经受住380V的电压吗
有直流24v电源,怎么用24V继电器怎么控制交流380V电机
直流继电器控制交流电压的输出