主电源与应急电源联接有哪些要求?

如题所述

首端切换

主电源与应急电源的首端切换方式如图6-6所示。消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,集中受电,并以放射式向消防用电设备供电。柴油发电机组向应急母线提供应急电源。应急母线则以一条单独馈线经自动开关(称联络开关)与主电源变电所低压母线相连接。正常情况下,该联络开关是闭合的,消防用电设备经应急母线由主电源供电。当主电源出现故障或因火灾而断开时,主电源低压母线失电,联络开关经延时后自动断开,柴油发电机组经30s启动后,仅向应急母线供电,实现首端切换目的并保证消防用电设备的可靠供电。这里联络开关引入延时的目的,是为了避免柴油发电机组因瞬间的电压骤降而进行不必要的启动。

图6-6 电源的首端切换方式

这种切换方式下,正常时应急电网实际变成了主电源供电电网的一个组成部分。消防用电设备馈电线在正常情况下和应急时都由一条线完成,节约导线且比较经济。但馈线一旦发生故障,它所连接的消防用电设备则失去电源。另外,由于选择柴油发电机容量时是依消防泵等大电机的启动容量来定的,备用能力较大,应急时只能供应消防电梯、消防泵、事故照明等少量消防负荷,从而造成了柴油发电机组设备利用率低的情况。

末端切换

电源的末端切换是指引自应急母线和主电源低压母线的两条各自独立的馈线,在各自末端的事故电源切换箱内实现切换,如图6-7所示。由于各馈线是独立的,因而提高了供电的可靠性,但其馈线数量比首端切换增加了一倍。火灾时当主电源切断,柴油发电机组启动供电后,如果应急馈线出现故障,同样有使消防用电设备失电的可能。对于不停电电源装置,由于已经两级切换,两路馈线无论哪一回路出现故障对消防负荷都是可靠的。

图6-7 电源的末端切换方式

应当指出,根据建筑的消防负荷等级及其供电要求必须确定火灾监控系统联锁、联动控制的消防设备相应的电源配电方式,一级和二级消防负荷中的消防设备必须采用主电源与应急电源末端切换方式来配电。

备用电源自动投入装置

当供电网路向消防负荷供电的同时,还应考虑电动机的自起动问题。如果网络能自动投入,但消防泵不能自动起动,仍然无济于事。特别是火灾时消防水泵电动机,自起动冲击电流往往会引起应急母线上电压的降低,严重时使电动机达不到应有的转矩,会使继电保护误动作,甚至会使柴油机熄火停车,从而使网路自动化不能实现,达不到火灾时应急供电、发挥消防用电设备投入灭火的目的。目前解决这一问题所用的手段是采用设备用电源自动投入装置(BZT)。

消防规范要求一类、二类消防负荷分别采用双电源、双回路供电。为保障供电可靠性,变配电所常用分段母线供电,BZT、则装在分段断路器上,如图6-8(a)所示。正常时,分段断路器断开,两段母线分段运行,当其中任一电源故障时,BZT装置将分段断路器合上,保证另一电源继续供电。当然,BZT装置也可装在备用电源的断路器上,如图6-8(b)所示。正常时,备用线路处于明备用状态,当工作线路故障时,备用线路自动投入。

图6-8 备用电源自动投入装置

BZT装置不仅在高压线路中采用,在低压线路中也可以通过自动空气开关或接触器来实现其功能。图6-9所示是在双回路放射式供电线路末端负荷容量较小时,采用交流接触器的BZT接线来达到切换要求。图中,自动空气开关1ZK、2ZK作为短路保护用。正常运行中,处于闭合位置;当1号电源失压时,接触器主触头1C分断,常闭接点闭合,2C线圈通电,将2号电源自动投入供电。此接线也可通过控制开关1K或2K进行手动切换电源。

图6-9 末端切换箱BZT接线

必须说明,切换开关的性能对应急电源能否适时投入影响很大。目前,电网供电持续率都比较高,有的地方可达每年只停电数分钟的程度,而供消防用的切换开关常是闲置不用。正因为电网的供电可靠性较高,切换开关就容易被忽视。鉴于此,对切换开关性能应有严格的要求。归纳起来有下列四点要求:

(1)绝缘性能良好,特别是平时不通电又不常用部分。

(2)通电性能良好。

(3)切换通断性能可靠,在长期处于不动作的状态下,一旦应急要立即投入。

(4)长期不维修,又能立即工作。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答