空气过滤器知道尺寸跟风量,如何计算阻力?

如题所述

空气过滤器的阻力是随迎风面风速或滤速而变化的。在某种空气过滤器设计定型时,要综合考虑到它在空调净化系统中装置的部位,以及其构造形式,过滤效率及阻力等相关因素来确定它的面风速,由此得到它的额定风量。  

例如:粗、中效空气过滤器一般装置在空调机组内,考虑它的面风速与空调机组的断面风速相一致,以便于布置。

则按空调机组通常的断面质量流速:

2.0~3.6kg/(1112.s)可以得到一个500×500迎风面尺寸的空气过滤器,它的额定风量宜在1500-2700m3/h范围。

如果这样尺寸的过滤器其额定风量小于时,假如空调机组截面不变,过滤器就需要采取人字形、曲折形布置;假如要维持过滤器在断面上一字排开,那么空调机组的过滤段断面就需要扩大。

这两种情况在工程应用中都常见。  

高效空气过滤器主要布置在系统末端出风口处。

普通带波纹隔板纸的高效过滤器其滤速约为0.025-0.028m/s,无隔板高效过滤器(Mini Pleat HEPA filter)的滤速约为0.022~0.025m/s.此时,过滤器的效率和阻力的综合效果是可接受的。

相应的面风速约在1.1~1.2m/s,对于国产484×484×220的GB -01有隔板高效过滤器相应通过风量为1000m3/s,尺寸为630×630×220的GB -03通过风量为1500m3/s。这个风量就是过滤器设计时所确定的额定风量。  

需要指出的是工程设计时,过滤器的选用风最并不一定等于额定风量。某些特定条件下可能略为高于额定风量。但一般实际设计选用时往往考虑让过滤器低于额定风量运行。这样做初投资费用会相应增加,但因阻力较小节省运行能耗,并可适当处长使用寿命。通过技术分析得知,这们做的结果一般都有较好的效益。  

空气过滤器在某一定风量下运行,其阻力值随其积尘量增加而增大。阻力髓积尘量增多的变化趋势多数呈抛物线型.

空气过滤器(Air Filter)指空气过滤的装置,主要有粗效过滤器、中效过滤器、高中效过滤器、亚高效和高效过滤器五种型号,各种型号有不同的标准和使用效能。空气过滤器与压阀和油雾器称为气动三大件,一般用于洁净车间、厂房、手术室、实验室等,或者用于电子机械通信设备等的防尘。