柱子计算高度:440厘米;材质:Q235;工20a,截面积:35.55平方厘米;ix=8.16;iy=2.11.短轴稳定系数:0.185.
最大竖向承载力(单柱短轴稳定控制)=2350×35.55×0.185×4/1.4=44158.18公斤
此验算假设:节点安全、无水平荷载或偏心荷载、支撑可靠、无基础不均匀沉降。追问

你好:此圈梁上放的长方体钢结构箱体3.8m*2.9m*5.5m(长*宽*高),总重16吨,焊接在圈梁上 ,稳定吗? 谢谢大侠

追答

(3.8+2.9)×2=13.4(米);16/13.4=1.19吨/米。圈梁的混凝土没有问题。需要关注的是;箱体自身刚度稳定和圈梁下部结构稳定或强度相适宜。