梁钢筋标注怎么看

如题所述

您好,希望以下的回答能帮助您:
框架梁7,共计3跨,截面尺寸是300*700mm,箍筋是10mm的一级钢,双支箍,加密区间距是100 ,非加密区间距是200,通长钢筋2根25的三级钢,4根直径18的三级是抗扭钢筋,梁顶面相对路面标高-0.1米。上部两排6根钢筋,第一排4根25的三级钢通长布置,第二排2根伸出梁净跨1/3。下部一排4根,2根通长布置,2根分别在两端跨伸出梁布置。追问

集中标注中说有2根25的通长布置,怎么原位标注中又说第一排4根25的三级钢通长布置? 怎么判断第二排两根伸出梁净跨1/3,。
集中标注中2fai25,是仅是梁上部有两根25的通长钢筋吗

追答

我看你原位标注中的4根25的钢筋不知道是二级钢还是三级钢,有点模糊,我回答的是以为全为三级钢。如果你写的是二级钢,那就是只有两根通长筋;如果你写的是三级钢,那就是4根通长筋。因为平法标注说明,当原位标注与集中标注有冲突时,以原位标注为准。

追问

都是三级的钢筋。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-08
框架梁7,3跨,截面尺寸是300*700,箍筋是10毫米的一级钢,两支箍,加密区间距是100 ,非加密区间距是200,通长钢筋2跟25的三级钢,4跟直径18的三级是抗扭钢筋,梁顶面标高-0.1米追问

梁上部原位标注4fai25中是不是有2根是通长布置,两根只伸出净跨的1/3呢?
梁下部钢筋时怎么布置的呢?

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-08
要不给你个试图的入门图解吧 以后这种简单的梁自己就可以看了
相似回答