如何把3台西门子S7-300的PLC用DP总线连起来
我想把1台设为主站,2台设为从站。1、需要写程序吗?2、硬件如何设置?
举报该问题
推荐答案 2013-08-28
调用SFC14,SFC15一个读一个写。按F1看程序帮助就能写了。
分拿来吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VK1gSgtMg.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-30
需要,可以通过MPI与DP通讯,S7-300之间的通讯。只需要在你定义的主站上进行硬件配置时进行组网,对硬件进行设置站点。程序是需要写的,
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2013-08-28
建议你考虑用以太组网; 或者考虑POWERLINK工业以太组网;
相似回答
如何
实现
s7
-400/
300
PROFIBUS-
DP连接
答:
在主站硬件组态窗口中,选择“PROFIBUS
DP
/ConfigurationStation”,将CPU31x拖至PROFIBUS
总线
上,单击弹出的“DP从站属性”对话框中的“连接”,将已组态的
s7-300
从站连接到网络。单击“组态”,单击“新建”,对主站通信接口区进行设置,从站的Input对应主站的Output,从站的Output对应主站的Input。编译保存...
如何用西门子S7-300
通过PROFIBUS-
DP
协议与变频器通讯进行连接
答:
是的,做profibus从站,一般都需要相应的gsd文件,这个文件应是免费的,硬件组态好然后再做程序。
西门子S7-300
315 2DP和伦茨 8400 highline C变频器 profibus
DP
...
答:
dp
做过变频器但不是伦茨,其他非
西门子的
品牌,你把伦茨的GSD文件先加进硬件组态里,在组态这10个DP站,会让你选择通讯字长,自动生成PIW和PQW的,按照你的用途将PIW拆成位,使用就可以了。
s7-300
西门子plc
挂了个
dp
从站 dp头
怎么
接线,接进与原有的并,还是接...
答:
一个是出线,正面看:左边是进线,右边是出线,上面有箭头指示的,可以查看。进线孔上面标的绿色A1、红色B1分别接DP线的绿色线和红色线;出线孔上面标的绿色A2和红色B2分别接DP线的绿色线和红色线。CPU
的DP
插头接出线,微动开关打在off位置;从站的DP插头接进线,微动开关打在on位置。望采纳!
S7-300
系列
PLC
的几种接线方式
答:
S7-300PLC
与以下设备的通讯方式:PC:MPI方式(需要MPI编程电缆);以太网方式(需要以太网通讯模块343-1等);
DP总线
方式(PC端需CP5611卡)。触摸屏:
西门子
触摸屏一般采用MPI编程口(485通讯,3、8直连);其余的一般也是这个连法,有些不同,例如:昆仑通态的需要MPI编程电缆,原装的还不行,得用...
s7-300如何
接
dp
接头线啊 线 我适用 cp5611 通过dp数据接头用wincc和p...
答:
若只有一
台PLC
则可
将PLC
侧DP头的A1、B1与CP5611卡
的DP
头的A1、B1用profibus电缆 连接,然后将两个DP头的终端电阻开关拨至ON。若距离较近可用普通双绞线连接。
西门子300PLC
之间通过
DP总线
实现数据交换需要注意什么?
答:
1、其中一个从站故障或丢失,是停机还是继续,通过调用OB82,OB85,OB86,OB100,OB102,OB121,OB122。2、注意I/O映射区的最大地址,默认好像是256,若超过,通讯故障,且超过的部分无法收发信号,解决办法是查看更改每个
S7-300
CPU属性中的I/O映射区(该点有一次花了我不少时间)。
编码器(profibus-
dp
接口)与
西门子S7-300PLC
如何连接
答:
首先要知道对方编码器用的是什么报文,然后才能用控制字编程。
S7-300
这边的设置主要是看有没有编码器的GSD文件,没有得安装,有就将其组态,设置
DP
地址(和编码器中的一样),之后下载就行了。至于编码器这边的设置要看是什么牌子的编码器了,各个厂家的控制软件都不一样。
大家正在搜
西门子PLCS7一200状态表
西门子plcs7一300
西门子S7200
西门子s7300plc说明书
西门子s7-1200
s7一200西门子plc
西门子PLC
西门子plcs7一1500
plc西门子s7200教程
相关问题
编码器(profibus-dp接口)与西门子S7-300PL...
如何用西门子S7-300通过PROFIBUS-DP协议与变频...
西门子300PLC之间通过DP总线实现数据交换需要注意什么?
如何实现s7-400/300PROFIBUS-DP连接
西门子s7-200与S7-300PLC怎么进行profibu...
s7-300 西门子plc挂了个dp从站 dp头怎么接线,接...
ac500 plc与s7-300之间如何实现dp通讯
如何使西门子300PLC与浙大中控DCS互为通讯,通讯协议采...