电度表怎样选配互感器

举例:有个400A 的空开要配电表加互感器怎么选配? 最好说明一下计算方法

先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,选择互感器倍率。

举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A

所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。

扩展资料:

使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。

互感器能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。

在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高,如直接测量是非常危险的。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压,使用互感器起到变流变压和电气隔离的作用。

显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5等)。随着时代发展,电量测量大多已经达到数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。

微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。微型电流互感器称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)

电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。

参考资料来源:百度百科-电度表

参考资料来源:百度百科-互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-29
你现在的用电设备是配套的, 400KVA的变压器,低压额定电流应为577A,在低压配600/5的计量电流互感器,馈线柜的刀开关选用600A的,是没有问题的;

但当你用电容量增加时,就需要对设备进行改造;一是进行用电设备容量的统计,再考虑同时系数,得出一个合理的变压器容量数据(还要留在一定的余量),根据变压器的低压电流数,(此数可由变压器容量除以0.6928求得),验算所有设备都不会过流,即计量柜内的母线截面积、电流互感器的大小,断路器和隔离开关的大小、电缆截面等,都必须大于变压器的低压电流数,不然就需要更换;馈线柜内的设备也需要根据馈线电流的大小进行验算,达不到要求的必须更换;无功补偿柜内的电力电容器出需要进行验算,容量一般为变压器容量的40%左右,若达不到这个数值,也需要相应增加电容器数量,若柜内没有位置或控制器控制回路数受限制,可以将电容器更换为单台大容量的。

这个配电所还给小区供电,从月用电量上看,容量也不小,如果配电所内有空间,建议你增加一个馈电柜,从这个柜引出电源供小区居民用电,在这个新增加的柜子上,加装电能计量装置,形成“总表套居民表”的计量方式,施工用电量就是总表减居民表后的数字。
第2个回答  2013-08-29
不能根据空开来选择要配电表加互感器 因为空开对来负荷说要留有很大的余量 这样会使电表计量的误差增大 要根据实际的用电负荷来选择电表和互感器 电表要用5安的电表 互感器要根据实际的用电负荷来选择
第3个回答  推荐于2017-11-29
有两个选、计方法。一、根据供电设备的额定电流。如400/5。 二、根据实际负荷电流按接近规格选用。这主要是考虑对长期小电流的较准确计量。当表计配用电流互感器时,表计都是额定电流5A的。大点也行,不能太大,影响计量准确度。 如果是面盘指示仪表,得选互感器额定值与电流表最大值一致。否则需重标刻度。 如果是有、无功电度表,应在表计上注明变比、倍率。(例:倍率=400/5=80) 计量时读数乘以倍率。 对于穿芯式互感器,还可以改变穿芯匝数选择变比,铭牌上有,也可自己计算。本回答被网友采纳
相似回答