柴油发电机组的选型

如题所述

    1、亚南电机提示:机组选择时应考虑几个因素.主要包括机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、机组的使用环境条件(包括海拔高度、气候条件、噪声)、自动化功能等.由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况,因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别. 

    2、常用柴油发电机组的选择.常用发电机组持续工作时间长,负荷曲线变化较大,机组容量、台数、型式的选择及机组的进行控制方式与应急机组不同.(1)容量的确定:按机组长期持续运行输出功率能满足全工程最大计算负荷选择,并应根据负荷的重要性确定发电机组备用机组容量.柴油机持续进行的输出功率,一般为标定功率的0.9倍.(2)台数的确定:一般设置通常为2台以上,以保证供电的连续性及适应用电负荷曲线的变化.机组台数多,才可以根据用电负荷的变化确定投入发电机组的进行台数,使柴油机经常是在经济负荷下运行,以减少燃油消耗率,降低发电成本.柴油机的最佳经济运行状态是在标定功率的75%-90%之间.为保证供电的连续性,常用机组本身应考虑设置备用机组.(3)转速的确定:一般民用上宜选用转速为1000~1500转/分的高速机组,而转速为300~350转/分的低速机组适用作船用主机.(4)电压的确定:发电机输出电压的确定与应急发电机组相同,一般为400V,个别用电量大,输电距离远的工程可选用高压发电机组.

    3、备用柴油发电机组的选择.负荷容量之和,乘以需要系数之后的计算负荷小于应急柴油发电机组的容量时,备用系数按1.2考虑,即1.2倍计算容量小于应急柴油发电机组的容量,在市电停电后,由应急发电机组向负荷供电.负荷容量之和,乘以需要系数之后的计算负荷大于单台应急柴油发电机组的容量时,可选择2台型号、容量相同、调压、调速特性相近的自动化发电机组.在市电停电后,由其中一台或二台机组向生活和商业用电供电;当市电停电,又发生火灾时,由2台机组向消防负荷供电,以利消防.

    4、应急柴油发电机的选择.应急柴油发电机一般宜选用高速、增压、油耗低、同容量的柴油发电机组.高速增压柴油机单机容量较大,占据空间小;柴油机选用配电子或液压调速装置,调速性能较好;发电机宜选用配无刷励磁或相复励装置的同步电机,进行较可靠,故障率低,维护检修较方便;当一级负荷中单台空调器容量或电动机容量较大时,宜选用三次谐波励磁的发电机组;机组装在附有减震器的共用底盘上;排烟管出口宜装设消声器,以减小噪声对周围环境的影响.(1)容量的确定:应急柴油发电机组作应急用,经常处于待机应急起动状态,连续运行的时间不长,一般不超过8h,因此可按“备用功率”来确定容量.按一级负荷的容量之和(不计备用容量),考虑经修正后的机组容量,并能满足一级负荷中最大一台电动机的起动要求,据此以确定应急柴油发电机组的容量.应急发电机一般选用三相交流同步发电机,其标定输出电压为400V.(2)台数的确定:一般选用1台自动化、转速1000~1500转/分、无刷励磁、400/230V、三相四线带控制屏、充放电设备及共用底盘的发电机组.可要求共用底盘带日用油箱,以减少管路和占用面积.另外从可靠性考虑也可以选用2台机组并联进行供电.供应急用的发电机组台数一般不宜超过3台.当选用多台机组时,机组应尽量选用型号、容量相同,调压、调速特性相近的成套设备,所用燃油性质应一致,以便进行维修保养及共用备件.

    5、机组起动方式的选择.柴油机的起动方式有三种:①手摇起动;②电动起动 ;③压缩空气起动.在高层建筑中宜采用电起动方式,避免采用压缩空气起动方式.一类高层建筑中一定要选择带自起动装置的柴油发电机组,一旦市网供电中断,必须在15秒内供电(高规要求30秒).二类高层建筑中有条件时,也宜采用带自起动装置的机组,有困难时也可采用手动起动装置.

    6、与三相电动机匹配需注意的问题.柴油发电机组与三相电机容量选配时,建议考虑安全系数1.5,即1.5倍的电机容量(必需是软启动方式).

    7、注意额定功率和后备功率的关系,KVA和KW的关系.市场上有些厂家仅说一个“功率”,把后备功率当作额定功率来介绍和销售机组.实际上后备功率=1.1x额定功率.而且后备功率只能在12小时连续运行中使用1小时.在国内普遍都是用额定功率来标识柴油发电机组的,而在国际上是采用备用功率来标识.KVA是视在功率,KW是有效功率,他们之间的关系为IKVA=0.8KW.进口机组一般用KVA表示功率单位,而国内用电设备一般都用KW表示.


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-06
应急柴油发电机主要用于重要场所,在紧急情况或事故停电后瞬间停电,通过应急发电机组迅速恢复并延长一段供电时间。

(1)应急柴油发电机容量应能满足紧急电总计算负荷,并按发电机容量能满足一级负荷中单台最大容量电动机起动的要求进行校验。
(2)应急柴油发电机组台数一般不宜超过3台,机组应尽量选用型号、容量相同,调压、调速特性相近的成套设备,所用燃油性质应一致,2台应急发电机时,自起动装置应使2台机组能互为备用,即市电电源故障停电经过延时确认以后,发出自起动指令,如果第1台机组连续3次自起动失败,应发出报警信号并自动起动第2台柴油发电机。
(3)应急柴油发电机,宜选用高速、增压、油耗低、同容量的柴油发电机组。
(4)应急柴油发电机组的控制,应具有快速自起动及自动投入装置。
第2个回答  2019-06-14
问题比比较模糊.初步说下:不同项目,容量不同,肯定发电机选择不一样功率.你发电机的目的就是用来带负载的,首先按负载大小来确定,其次如果负载多为电机的话,要考虑启动电流大小,硬启动电流是几倍侧功率要乘以相应倍数.还有是负载多为非线性负载的话,通常的作法是选择永磁励磁机(PMG)发电机组.例负载为50KW电动机发电机选型:
发电机组一般一次性加载能力不便于超过60%。过大的突加负载会造成发电机和发动机扭矩冲击过大,同时对电球电压波动过大。
电动机直接启动时电流为7倍左右,首先得满足发电机组>7*电动机功率。
最好选用350KW左右发电机组
其它启动方式计算方法同上(只将启动倍数更改即可)。
自动切换柜也叫双电源柜,它在柴油发电机组电力,市电电力,负载三者间起着桥梁作用。自动切换柜能够确保在市电供电出现故障时,发电机组自动启动后在设定的时间(3S~10S)内完成供电转换,实现对负载供电,当市电恢复后,又自动地切换为市电供电。
相似回答