单相电能表怎么校准

跑的很快,千瓦小时一度半,怎么调正好

验方法:

补偿力矩调整:电能表的电压线路加额定电压,调轻载调整装置,使转盘脱离防潜力拒作用时刚好不正转,把计度器和轴承中的摩擦力矩、电压铁芯倾斜、制造装配不当所产生的潜动力矩补偿掉。

满软调整按通电压电流回路,加额定电压和通标定电流,调移相器使功宰表示值最大,即在Cos0-10的满载条件下,调整满载装置,改变转盘转速。

轻载调整在COS0=10时,加额定电压、10%标定电流,对电能表的轻载校验设备进行调整,使其误差处于允许范围内。

在额定电压、和标定电流的条件下,重新检查COs0是否为10,将相器移动,在cos0=0.5时,调整相位角设备,将电能表出现的差额和满载时的差额相当。

在切断电流的回路时,对于经过维修或者新安装的电能表,要按80%和100%的规定电压,对于进行试验,这二种以后的电能表技额定电压的110%进行试验,将防潜针远高防潜钩。

由于防潜力矩的影响下,能保证转盘处于起始状态,这就可以判断为并不存在电压潜动问题,在相关潜动情况消除后,则可以施加额定电压,以及08-09倍范围的启动电流。

在cosO值等于10时,转盘借助最大防潜力矩的辅助,可以保持正常的运转,如若运转不正常,可以采取改变防潜钧形状的方式加以解决。

国校验误差:在最大额度电压和电流在cosO值等于1.0时,转盘借助最大防潜力矩的辅助,可以保持正常的运转,如若运转不正常,可以采取改变防潜钧形状的方式加以解决。

校验误差:在最大额度电压和电流的状态下,cos0值等于1. 0的状态下进行l5rain通电预热。在相同功率条件下,把负载功率降幕排列,结合交流电能表测出的误差大小,对存在偏差的电能表重新进行校验和调整。


扩展资料:

单相电能表构造原理:

单相电能表现场校验仪为钳-表一体化设计,钳形电流互感器,电压测量回路,数据转换与处理,显示与操作界面等集成于一体,极大地提高了使用的便利性。

电流测量回路采用了以精密电磁合金为铁芯的钳形电流互感器形式。测量电流时无需断开被测回路,直接将电流钳夹住被测导线即可。钳形电流互感器的二次线圈感应出电流信号,经电路放大/电平变换送至模拟/数字转换入口。

电压测量回路采用的是精密电阻分压器,电压信号经分压与电平变换送到模拟/数字转换入口。

仪器的数据处理与控制核心采用了高度集成的单片数字信号处理器。实现对电流/电压信号的模-数转换交流采样数据处理,各种工频交流参数的计算,数据显示与人机界面扫描。仪器测试数据保存在大容量的闪存芯片中,可存999组记录。数据可在仪器关机或没有电池的状态下保存10年以上。

仪器的人机界面(显示与操作界面)为一块带触摸感应的彩色液晶显示器,显示器的像素为320×240点,色彩为26万种。

液晶屏幕的表面设有触摸感应层,用手指尖或触笔点击各处,会产生各种不同的位置信息,配合各级菜单的按键提示,便可实现各种虚拟按键。除了电源开关外,仪器没有其他按键,一切操作均在触摸式液晶屏上实现。

仪器的电源为一节可充电高能锂电池,(输出为3.7V,750mAh容量)与普通5号电池和镍氢电池不能互换。

仪器工作时消耗电流在50-100mA(测量大电流时相应的工作电流也会增加),一节充满的电池可供仪器连续工作8-10小时。

参考资料:百度百科-单相电表验校装置

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-30

单相电能表的校准方法:

1 、将电压线接到被校电能表的电压进线端,如果电压线不好接,也可以接在插座、保险盒、闸刀等处,直接取出电压,所配电压线为红黑两根线,红线接220V 的火线,黑线接220V 的零线,请勿接错。

2、将钳型互感器夹到电表的出线上取出电流。

3 、把与数字式光电采集器配套的黑色卡座卡在电表上,将光电采集器牢固安装在卡座上,再将光电采集器的另一头插在测试仪的光电输入孔上。

4、如果是电子式电表,那么选配的脉冲采样线一头接在测试仪的高低脉冲输入孔(光电输入孔)。另一头取电表的脉冲信号。

扩展资料:

注意事项:

电流及功率因数改变、电压改变、频率改变、起动试验、潜力试验、走字试验等这些项目的检验一般地市级及县级供电企业都能进行检验。

电子式电能表在规程规定的负载范围内,一般线性度都比较好,但不同厂家的表实际准确计量的负载范围有很大差别,由于现场实际负载电流是经常变化的,能准确计量的负载范围越宽,表的负载性能越好。

在农村有些地区电网电压波动比较大。要注意检查电压波动极限情况下,电能表的误差。特别是低电压时的轻载误差和电能表走字是否有力,检查表内直流电源电压不能下降到计量器及芯片的工作电压以下,直流电源的波纹不能有明显地增加。
 

准确度要求还包括,如谐波、外部磁感应、高频电磁场影响等。一般地市级及县级供电企业不具备条件检验,可以请省级电力试验所检验。

参考资料来源:百度百科——单相电能表

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-02
单相电能表的校准方法:
  1 接线
  1.1 将电压线接到被校电能表的电压进线端,如果电压线不好接,也可以接在插座、保险盒、闸刀等处,直接取出电压,所配电压线为红黑两根线,红线接220V 的火线,黑线接220V 的零线,请勿接错。
  1.2 将钳型互感器夹到电表的出线上取出电流。
  1.3 把与数字式光电采集器配套的黑色卡座卡在电表上,将光电采集器牢固安装在卡座上,再将光电采集器的另一头插在测试仪的光电输入孔上。
  1.4 如果是电子式电表,那么选配的脉冲采样线一头接在测试仪的高低脉冲输入孔(光电输入孔)。另一头取电表的脉冲信号。
  2 预置参数
  校验电能表前需正确预置参数。测试仪加电后,液晶显示器第六行显示电表常数(其初始值为1200,表示电表常数为1200转/KWh);第七行显示校验圈数(其初始值为2,表示转盘转2圈计算一次误差);最后一行显示校验误差(百分数显示)。
  根据需要,可通过按“设置”键重新设置电表常数和校验圈数。第一次按“设置”键,电表常数闪烁显示,按数字键置入被校表的电表常数;接着按“设置”键,校验圈数闪烁显示,按数字键置入校验圈数,一般置2---10圈。
  3 采集电能表信号
  3.1 使用光电采集器采集
  将数字式光电采集器的光点对准电表的转盘,按一下光电头上的红色复位健,等电表转一圈后,即可自动采集到黑标(如果采集不到黑标,可适当调整光电采集器的上下或前后距离),当转盘转够所设置的圈数时,测试仪可自动显示校验误差。为了保证测量准确,请按5.2中的有关步骤正确置入被校电表的电表常数和校验圈数,再按“设置”键,测试仪将正确显示被校电表的误差。
  在校表过程中,当电表的第一个黑标信号来时,显示器的第七行右边两位(圈数显示)显示“0”,以后每出现一次黑标,圈数显示加1,同时发出一声短响。当被校电表转盘转到预置圈数时,显示器最后一行即显示出该电表在当时用电情况下的误差,同时自动开始下一个校验过程。每次误差计算结果的显示值将保持到下一次校验的误差值来代替为止。
  3.2 用手动方式采集
  与3.1相同,按一下“设置”键,当电表的黑标出现在正前方时,按一下“采样”键,圈数显示出数字从0开始,依次加1直到设置的圈数,此时即可得出在设置圈数内该表的误差。
  3.3 电子式电能表信号采集
  校验电子式电能表时,可以将数字式光电采集器的光点对准闪烁的发光管,按以上的有关步骤就可以采集到信号。由于电子式电能表一般都有脉冲信号输出,也可以将电能表的脉冲信号由专用的脉冲采样线或两根普通导线引出(接法为:引出的地线插在测试仪光电头输入孔的0处),若引出的是+5V线,则应插在输入孔的+5V处,引出的信号线插在输入孔的S处。
  4 误差显示的意义
  校验误差的过程中,测试仪显示的校验误差有正负之分,正误差不显示符号,负误差显示“-”号,正误差表示电表转的快,负误差表示电表转的慢。显示“校验误差Err[%]”,表示校验错误;显示误差较大时,可能是电表常数或者脉冲常数C设置的不对;显示“校验误差------”,表示钳型互感器夹反、没夹或电流为零。
第3个回答  2013-08-31
这个只有电工知道调,而且只要正常模式才能回复!
第4个回答  2013-08-31
都没打开
相似回答