2.2千瓦单相要用多大的过载保护器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-10
16A的过载保护器。
2000w÷220V=9.10a单相电机选择电流总和的1.2-2倍,所以是16A。
过载保护器通常被称为:力矩保持器,过力保护器,扭力离合器,扭矩离合器,限力器,等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VBgcgatKMSg1S1BgKV.html
其他回答
第1个回答 2023-08-04
都是15A了和20A了
相似回答
2.2单相
电机上安装
6a过流保护器
答:
2.2单相
电机的额定电流≤12.5A,6A过流
保护器
过小不适用,宜≥15A方可。
单相
220V
2.2千瓦
额定电流15A的潜水泵热
保护器
如何批配?
答:
2. 额定功率:根据题目中给出的泵的额定功率为
2.2千瓦
,可以使用以下公式计算额定电流和额定功率之间的关系:额定功率(kW)= 额定电流(A) × 电源电压(V)/ 1000。根据这个公式,额定电流约为10A。3. 热
保护器
的额定电压:根据题目中给出的电源电压为
单相
220V,热保护器的额定电压应与电源电压匹...
2.2千瓦
风机接
多大的
电压??
答:
三相是380伏,单相是220伏。2.2千瓦风机电压是220伏,
可以用10安培的漏电保护器,如果是380伏,可以用6安培的漏电保护器
。2.2KW电机正常工作电流在5.8A,带负荷启动就要增加3到4倍,202千瓦的电机需要2.5平方铜线或4平方铝线。
1/5
保护器多大
功率
答:
2.2千瓦
。1/5
保护器
是10A的电流,功率是2.2千瓦。电动机保护器的作用是给电机全面的保护,在电机出现
过载
、缺相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心时,予以报警或保护的装置。
2.2千瓦
电机用63A漏电
保护器
行不行?
答:
如果是220Ⅴ电压,
2.2
干瓦的功率,电流只有10A,63A的漏电
保护器
太大了,不行,起不了保护作用。
电动机功率是
2.2
KW 怎么选用断路器,接触器,热
保护器
规格?十万火急!谢 ...
答:
电动机功率是2.2KW ,使用三相380V供电,电机满载的运行电流为2.2KW × 1.8 A / KW = 3.96A 。 断路器,接触器,均选用10A,热
保护器
选择调节范围在10A以下,就ok 了。
2.2千瓦
电机用10A热
保护器
会不会烧电机?
答:
不会烧电机,如果热
保护器
没有余量的话,很有可能在工作一段时间后热保护器动作,从而断开电源。
2.2千瓦
电动机配
多大的
热继电器
答:
符合要求,建议选用。整定电流选择在4A档。“JR16-10/3D 4-6A”型号含义 “J”为继电器拼音;“R”为“热”字拼音;“16”设计序号;“10”热继电器额定电流;“3”三极,应用于三相电路;“D”“断”字拼音,意为带断相
保护
;“4~6”热元件整定电流范围,可在4A-5A-6A之间调整。