请问一下,我家有一个2100瓦的电磁炉打开烧热水时一分钟电表跳了106下请问专家们我家的电表正常吗

请问一下,我家有一个2100瓦的电磁炉打开烧热水时一分钟电表跳了106下请问专家们我家的电表正常吗?

无法判断,你需要提供你的电表的脉冲常数,否则不能计算。
脉冲常数是电能表的基本属性,会标注在电能表表盘面板上,有一项单位为imp/kwh的数据,这个数据就是脉冲常数,它表示每使用1kW·h电能,电能表输出的脉冲个数(指示灯闪烁次数)。
如果你的表脉冲常数是6400imp/kwh,则闪烁106次表示消耗电能59625J,这个过程为1分钟,则计算得出功率为P=W÷t=59625÷60=993.75W。
如果你的表的脉冲常数是3200imp/kwh,则产说106次消耗电能119250J,计算得出功率为1987.5W,接近于2100W。
一般家用电能表的脉冲常数差不多就是3200
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-27
你测得的数据与电表上的参数可以验证该电表是否准确。
第2个回答  2013-09-27
这个不一定。每种型号的电表参数是不一样的。
第3个回答  2013-09-27
正常追问

谢谢,可是我烧一锅热水要一个小时才能烧开时间会不会太久了?

追答

是的,可能是电压不够吧

现在的电表,就算开个五瓦的节能灯,那电表也会走

1000瓦的用电器一小时用一度电

追问

谢谢

相似回答