IT机房空调怎么安装?

如题所述

机房专用空调下是在60年代为保证电子设备的运行所需的温湿度而产生的。近年来,随着通信、网络的爆炸性增长,计算机等电子产品对冷却的需求也越来越大。同时因为目前的软件投资的重要性与日俱增,机房环境问题更成为网络建设的关键一环。从90年代开始,全球不断涌现的IDC项目中,都将机房环境视为建设的重点之一。

一、环境要求

  1.温湿度

  根据计算机房设计规范GB50174—93(电子计算机机房设计规范)的规定,机房室内温湿度应满足下表要求。普通居民住宅、办公室的要求较为宽松,一般要求温度控制在21-27℃,湿度控制在35%-75%。

2.空气洁净度

  机房对空气洁净度有较高的要求。因为设备内部积累灰尘,一方面影响设备的冷却效果,容易造成设备局部过热:另一方面灰尘会吸附水分产生腐蚀,引起电路板等设备的绝缘性能下降。因此GB5017493对机房内洁净度要求为:每升空气中大于或等于0.5 μm的尘粒数应小于18000粒。

  普通的生活和办公环境对空气洁净度没有明确的规定。

  3.机房设备的散热量

  机房内有多种设备,其发热量各不相同,热密度远大于一般民用和办公环境。在寒冷的冬季依然需要制冷,机房设备散发的热量都是以显热的形式出现,室内显热比在90%以上。

  舒适性环境的散热量小,需除去相当多的潜热,显热比要求低。

  二、机房专用空调和舒适性空调设计的对象

  机房空调是为保证机房内恒定的温湿度、洁净度等设计。舒适性空调是为人提供舒适的办公生活环境而设计。

  根据上文分析,机房内的温湿度和一般办公生活要求有很大的不同,所以针对不同要求,空调的设计也有很大的区别。

  三、机房专用空调和舒适性空调在设计方面的区别

上表列出了机房专用空调和舒适性空调的风量、出风温度、显热比等几个重要设计参数的区别,造成区别的原因是机房环境和舒适性环境对温湿精度的要求不同,热密度不同和对显热比的要求不同。

四、舒适性空调运行于机房条件下连续运行故障问题分析

  从室外环境温度来看:舒适性空调在设计理念上只是在夏季发挥降温功能, 室外温度较低时,即无法进行制冷。夏季制冷时舒适性空调可正常 运行,随着冬天室外温度的下降,冷凝压力降低,蒸发压力也随之下降,蒸发温 度低,产生蒸发器低温保护,同时空气处理时过度除湿,蒸发器容易结霜,导致 机组不能正常工作。而且制冷剂循环流量减小,制冷量下降,使机组设备不能正 常散热。而标准机房的特点是发热量大,其空调即使在冬季也要具备降温功能。 舒适性空调在冬季运行时,制冷量下降,蒸发器温度低、结霜,机组不能正常 工作,不能适应机房的冬季运行要求。精密空调采用可调速冷凝风扇和带储液罐冷凝器等方法,保持冷凝压力,适应各类室外温度变化的要求,在室外-35℃时仍能保证空调24小时正常工作。

  五、从使用效果方面分析

  1. 温度控制精度

  舒适性空调采用比例控制方法,易造成温度的波动,控制精度低。精密空调 采用PID(比例、微分、积分)控制方法,控制精度高。大风量有利于机房温度场的均匀分布,能更精确的控制温度和防止局部过热情况的出现。

  2. 湿度控制

  舒适性空调只能在制冷的同时除湿,不能加湿。而且在除湿的同时无法对温 度进行控制。对湿度的控制只是“听天由命”,不能提供控制手段,只能采用另外增加加湿器进行湿度控制。由于加湿器和空调是独立的设备,不能很好的协调, 对湿度控制精度差,而且常常会有加湿器加,湿空调除湿等浪费能源的情况。

  精密空调配有加湿器和再加热器,不但能加湿,而且在除湿时控制机房的温度的恒定,保证在温度和湿度的统一稳定。

  3. 可靠性和使用寿命

  机房专用空调的可靠性高,MTBF一般都在10万小时以上,设计寿命为15年。舒适性空调也会标称设计寿命8年,但一般是按每年运行6个月,每天运行8小时设计。如果把舒适性空调在机房中365天,每天24小时运行,其设计寿命不超过3年。

  从精密空调和舒适性空调所选用的零部件上看,精密空调的零部件明显高舒适性空调一个档次,采用的均是工业等级的高可靠性部件。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-21
1、室外机安装位置应符合以下要求:
①安装空调室外机要选择坚固的墙面或地面,减少振动或异响保证有足够的承受室外机的重量。
②外机机组应尽可能靠近室内机,减少管道阻力和氟里昂损失,安装的部位要便于操作、调整与维修;
③空调室外组安装的理想位置不能靠窗户门前太近 尽量远点,外机周围不能有障碍物,保持通风散热流畅,以免外机工作发出噪音影响别人的工作和休息。

④在外机周围没有障碍物的同时外机周边不能有其他可燃气体和易爆物品。
⑤冷凝器的背面和侧面应离开障碍物15到20cm以上,正面出风一侧要在40到50cm以上。这样外机工作才能有个很好的工作环境。
⑥室外机安装要必须保证水平不倾斜,使用的外机支架一定要结实能够承受外机的体重,上墙的涨栓一定拧紧 ,涨栓最少不能少与4个,不能偷工减料。
6 用水钻打穿墙眼时打出的墙眼要外低内高,以防下雨天雨水倒灌室内。
2、室内机安装位置应符合以下要来:
①空调室内机前面不应有阻挡物,要保证冷气的射流无阻碍,使室内机的冷气能够均匀的降低室内温度。远离太阳光直射远离热源。②内机的进风和出风不能有障碍物的阻挡,影响空调正常运作。
空调具体的安装步骤
①根据上面的步骤确定好内外机的位置后,开始定内机的挂板(挂板要水平)否则向屋内漏水。挂板要牢固,内机(挂板)外机(支架)弄完以后,把室内外的连接管捋直,检查管道是否有凹憋现象。
②检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟;
③检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。
④外机连接,把高压管和低压管分别接好用扳手拧紧,然后把低压的放气阀帽拧开接上真空泵的管头开始抽真空,抽真空的压力表要显示在-0.1的地方如果不在该地方 那说明哪里有泄露,抽真空一般需要抽15-20分钟。到时间后谢下来。再把两个管道的阀门打开拧好阀门帽。
第2个回答  2013-09-12
根据机房面积大小及设备数量来定,20平米以下,设备总功率小于5KW,使用一台1.5匹至5匹壁挂式或立式空调,正面对设备摆放。20至50平米使用两台5匹立式空调,面对设备成45度放在两个墙角。50平米以上使用中央空调。空调使用独立供电,最好是UPS供电,但不要与IT设备共用UPS。
第3个回答  2015-11-18
首先要分哪类空调,有房间级的,行级的,水冷的,冷冻水的,风冷的,每种安装的方式都不一样,每种室内机室外机的种类都不一样。最常用的房间级风冷空调,安装相对简单,首先内机地下一般需要支架,内机就位后安装进出水管道到进水口和出水口,安装冷媒与外机连接(两根),外机一般也有支架和一个小的配电柜。
第4个回答  2013-09-12
还在搞硬件,不赚钱