1、
真空断路器 灭弧装置:灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质
应用环境:广泛应用于10KV,35KV输变电工程
优点:
1,价格较低
2,结构紧凑,体积小,重量轻,寿命长,维护量小,防燃,防爆,适于频繁操作
3,更环保,主要针对SF6断路器,
4,受所使用地环境影响小
5,常用与户内,目前国内技术水平基本过关,
产品可靠性有保障
缺点:
1,分断大电流的能力不强,一般只用在35kV及以下的
电压等级2,主要用于户内
2、六氟化硫断路器
灭弧装置:利用SF6气体为绝缘介质和灭弧介质
应用环境:应用于比较高端的场合-45℃~0℃而运行自如
优点:
1,分断大电流的能力强,
2,灭弧能力强,常用在户外
3,开断能力强,允许连续开端次数较多
4,噪音小
5,主要应用于45KV以上电压等级
缺点:
1,价格较高
2,结构复杂、维修复杂、需要定期检查SF6气体的泄露情况
3,它的电气性能受电场均匀程度及水分等杂质影响特别大,故对SF6断路器密封结构.元件结构及SF6气体本身质量的要求相当严格
4,运输要求高
5,SF6在运行中高温会分解出腐蚀性较强气体,易腐蚀铝合金等材料元器件
6,不环保
7,对于生产技术要求较高,国内厂家技术水平不一,产品质量难以保证。
8,使用环境较苛刻
真空断路器
优点:结构简单,安装维修方便,常用在户内
缺点:分断大电流的能力不强,一般只用在35kV及以下的电压等级。
SF6断路器
优点:分断大电流的能力强、灭弧能力强,常用在户外
缺点:结构复杂、维修复杂、需要定期检查SF6气体的泄露情况。