请问筏板基础 有后浇带 有伸缩缝 那么伸缩缝的位置需要断开吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-09-07
伸缩缝
是必须要断开的,伸缩缝是真缝,伸缩缝的位置
筏板基础
的主筋都是断开的,只有一些剪力键钢筋连接。而后浇带的施工缝只是为了施工方便而留设的假缝,其钢筋还是连接在一起的。
伸缩缝如图:
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VBaBcBtBKcSVcaKKSV.html
相似回答
请问筏板基础
有后浇带
有伸缩缝
那么伸缩缝的位置需要断开吗?
答:
第一:伸缩缝位置可以不断开
,因为伸缩缝的设置主要是解决上部结构过长时受温度变化产生的线膨胀问题;第二:钢筋下料可以现场1:1翻样也可以计算放样。
伸缩缝
如何设置?
答:
设置要求:伸缩缝是从基础顶面开始,将墙体、楼板、屋顶全部构件断开,
基础不必断开
。 伸缩缝的宽度一般为20~30mm。②沉降缝 设置部位:平面形状复杂的建筑物的转角处;建筑物高度或荷载差异较大处;结构类型或基础类型不同处;地基土层有不均匀沉降处;不同时间内修建的房屋各连接部位。设置要求:其...
后浇带
处梁板钢筋是否
需要断开?
规范有没有相关规定?收缩后浇带和沉降后 ...
答:
需要的,规范有相关规定。都需要断开
。梁纵向钢筋的上部是4成一排,只有下部纵筋也是独一无二的4成一排,在同一表面上,有是箍筋梁纵筋外包最外层的尺寸为准,其他的马镫是基于两个纵向钢梁中间外包尺寸为准,用2组5套直径箍筋,箍筋间距为1250毫米。钢筋与混凝土有着近似相同的线膨胀系数,不会由环境...
筏板基础伸缩缝后浇带位置
错了80已经做了防水怎么办?
答:
是伸缩缝还是后浇带?后浇带错了80应该问题不大,
要是伸缩缝恐怕不行,只能凿开
。因为伸缩缝是整个建筑物上下连通的,基础错了与上部不在相同位置违反规范规定
伸缩缝的
作用是什么伸缩缝设置要求有哪些
答:
至于说
伸缩缝的
作用那么就是为了防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为:你可以沿着建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,这样就可以将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部
断开
,建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小,不必断开。要知道伸缩缝也是有一定尺寸的,至于说它的宽度一般为2厘米到3...
施工缝 沉降缝
伸缩缝
后浇带的
关系
答:
而应该是一个面;沉降缝:为克服结构不均匀沉降而设置的缝,须从基础到上部结构完全分开;
伸缩缝
:为克服过大的温度应力而设置的缝,基础可不
断开
;抗震缝:为使建筑物较规则,以期有利于结构抗震而设置的缝,基础可不断开。 在抗震设防区,沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。
结构工程师辅导:房屋
变形缝的
设置
答:
此外,凡是需做
伸缩缝
、沉降
缝的地方
均应做成防震缝,防震缝应沿房屋全高设置,两侧应布置墙。一般防震缝的基础可不断开,只是兼做沉降缝时才将
基础断开
。防震缝宽度按房屋高度和设计烈度的不同,一般可取50-100MM。4.
后浇带
后浇带是指现浇整体钢筋砼结构中,在施工期间保留的临时性温度和收缩
变形缝
...
伸缩缝的
作用
答:
后浇带是通过施工措施,解决结构沉降和
伸缩的
,从设计到施工均应高度重视,使其真正满足设计意图。
后浇带部位的
钢筋一般不宜
断开
,而应让钢筋连续通过,即只将后浇带处的混凝土临时断开。但有时工程具体情况不允许留后浇带,例如某工程地下车库通道的顶板、底板均与主楼相连,但是由于施工场地狭小,无法留设...
大家正在搜
多长的筏板需要设置后浇带
筏板基础怎么设后浇带
筏板基础后浇带设置规范
筏板基础高低差后浇带处理
筏板基础后浇带图片
筏板基础大于多少设后浇带
筏板基础钢筋后浇带图集
筏板钢筋在后浇带里面有吗
筏板后浇带什么时候浇筑
相关问题
请问筏板基础 有后浇带 有伸缩缝 那么伸缩缝的位置需要断开吗...
建筑工程中的筏板基础后浇带(此后浇带2M)也就是常说的伸缩缝...
筏板基础伸缩缝后浇带位置错了80已经做了防水怎么办?
急专业人士,主体结构,四户,楼中设伸缩缝,基础不断,一侧离边...
伸缩缝与后浇带的区别
后浇带、伸缩缝、施工缝、沉降缝做资料要轴线分开吗,4者的区别...
结构施工中的伸缩缝和后浇带必须用什么保护?
建筑作为伸缩缝的后浇带为什么留800mm宽