现在主要是这么个情况,我们高压两趟进线,开关室630的,我们管它叫做开关的框架电流。通过设置,一台高压开关是100A另一台200A,现在要根据现有的负荷,做出一个200A开关那条线路停电时,只用100A开关的应急预案,我当时预估的是按照1000KW的负荷,尽量去满足基本的照明要求,毕竟不只是电机,还有厨房等照明设施。我这样估计对吗?另外,我统计负荷时,是按照计算功率还是实际功率,跟我计算出的1000KW匹配?
首先,谢谢。你那个是不通过P=跟号3*U*I。这个就是我第一点不明白的地方,这个公式属实是彻彻底底的还给老师了。
追答就是通过P=跟号3*U*I,严格来说应该是S=跟号3*U*I,如果你长期从事电气这个行业,建议再去看看书。以低压380V三相四线制来说,对于星形接法负载,线电压380V,相电压220V,线电流等于相电流,每一相的功率为220V*I相,三相功率为3*220*I相,换成线电压就是根号3*380*I线。
对于三角形接法负载,线电压等于相电压=380V,每一相的功率为380V*I相,三相功率为3*380*I相,但是线电流等于相电流的根号3倍,换成线电流公式即为根号3*380*I线。