88问答网
所有问题
零线断线高电压是什么原因
为什么变压器低压侧零线断线会产生高电压而烧毁电气设备呢
举报该问题
推荐答案 2013-09-20
因为目前我们实行的是三相四线制即三根火线,一根中性线(零线),每一相火线都与零线构成回路,而用户太多数没有保护接零。线电压220V,相电压190V,断零了,设备所接的火线只能与另一相火线回路(190V+190V=380V),所以单相设备就会烧毁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VBVatKMgK.html
其他回答
第1个回答 2013-09-20
烧的都是单相设备吧~给你提示:一般单相设备供电讲究要均匀分配到三相上,然后共用零线端子。如果在零线端子之前零线断了电路图是怎样的呢?电压又是多少呢?快猜哦,猜对发糖呢,呵呵。
第2个回答 2013-09-20
应该是交流电的原故
相似回答
零线断线高电压是什么原因
答:
零线断线后,任和两线电压间的电器都是串联运行的,
由于两相的负荷不一样多,负荷少的电阻大,分得的电压多,会跳闸、烧保险、烧坏电器
,随着跳闸、烧保险、烧坏电器,负荷少的一相电器更少,电压快速上升,很快升到接近380V,烧坏没有跳闸的全部电器。
零线断线高电压是什么原因
答:
因为目前我们实行的是三相四线制即三根火线,一根中性线(零线),每一相火线都与零线构成回路,
而用户太多数没有保护接零
。线电压220V,相电压190V,断零了,设备所接的火线只能与另一相火线回路(190V+190V=380V),所以单相设备就会烧毁。
三相四线
断
零为
什么
是380?
答:
零线断了
会引起中性点漂移。最严重的情况就是负荷最轻的那一相
电压
会升高到几乎等于相电压即380V,而负荷最重的一相电压会严重降低 所以,配电变压器零线断了,很容易烧坏电器 。三相四线制的线路接入单相设备,正常的电流回路本来因该是从相线流向零线,现在零线断了,电流流过的回路就是发生改变,变成...
正常用电时
零线
突然
断开
,造成
电压
升高
是什么原因
答:
零线
段了以后因为你的设备一般还接的地线,而一般地线和零线之间通过大地有个比较大的电阻,这样相等于地线变成了0电位,原先零线的0电位就被抬高了,这样相线上
电压
就会升高,升高多少和地线和零线之间电阻及负载电流大小有关.
三相四线制的电路中
零线断了电压
为
什么
会升高
答:
如图所示,假设图中三根火线从上到下分别为A、B、C三相火线。 每一相都有一根火线,一根零线,
电压
220V,比如B相电流从火线2经过负荷从零线3流到总零线,回到变压器中性线。 如果
零线断了
,红色叉叉表示断点,B相电流会分两路走,一路从C相负荷的零线5,经过负荷到火线6,回到B相;另一路从A...
三相四线制线路
零线断了
时为
什么
负荷小的那一相
电压
比负荷大的那一相...
答:
零线断了
,三相电流必须相等,负荷小的阻抗较大,负荷大的阻抗较小,所以负荷小的
电压
会高,负荷大的电压会低;对于三相不平衡回路,零线是不能断的,断了就会产生电压的漂移,烧毁设备。上述也是“零线不能设置熔断器”的真正
原因
。
零线断线高电压是什么原因
答:
因为目前我们实行的是三相四线制即三根火线,一根中性线(
零线
),每一相火线都与零线构成回路,而用户太多数没有保护接零。线
电压
220V,相电压190V,
断
零了,设备所接的火线只能与另一相火线回路(190V+190V=380V),所以单相设备就会烧毁。
主
零线断开
为
什么电压
会升高
答:
在三相四线供电系统中主
零线断线
,中性点会发生漂移,负荷轻的一相
电压
就会升高。负荷重的一相会降低。只有平衡负荷零线断线才不会引起电压变化。
大家正在搜
零线断线会造成三相供电电压
怎样检测零线是正常还是断线
左侧高电压是什么意思
心电图左室高电压什么意思
如何判断零线断线
220v零线断了会出现什么情况
左室面高电压的原因
rv5高电压什么意思
左室高电压要注意什么
相关问题
为什么零线断线电压会升高
三相四线制的电路中零线断了电压为什么会升高
零线断线会造成什么影响
为什么零线断了会有电压
零线断线怎么办
零线断了到底会有什么现象
零线断线火线与零线有电压是什么情况
正常用电时零线突然断开,造成电压升高是什么原因