三个单相电表接三相电(不用互感器)求解!看图

这图是借来的,表4不用管。问题就是电表2孔(火线出)这图是直接到负载的。我以前厂就再加了个断路器,我一下子忘了电表出线接哪里了,因为主电源从断路器出的,线粗也接不上2孔。电表入线好理解,就从断路器上面用细线引到电表入端,但电表出线端一直想不起怎接?从断路器下面引线,好像也不是,哎真忘了,求解!

电表入线接了断路器,一般输出可以不接短路器了,可以直接接负载。
如果你要接断路器,与进线是一样的,你就把电表输出之后的电线当做进线,其后连接断路器就可以了。
至于电表接不上粗线的问题。电表是多少A的,就用多少A的电缆。因为电缆流过的电流不应该大于电表的允许电流,否则会损坏电表。追问

师傅你好!其实这问题问过几次了,不知是不是我表达不太好,事情是这样的,我在以前厂看过三相电入一个断路器(外壳是100A这么大的哪种)线就是10平方左右粗的,出直接到负载。电表L入线是从断路器上面引线的。但电表出线我就想不起他从哪出线的?接电表线是2。5平方左右(比较细)我就是想不起这接法电表2孔出线接哪里的,肯定不是直接接负载的。谢谢!

追答

电表的N连接零线,L与断路器串联,进线是断路器上方引线的话,出线也在上方,但是,必须是断开断路器的进线,将电表串联进去。断路器还是在电表的后面,负载与断路器相连。

追问

你好,上面的追问我提过了,我记得主电源线(粗线)就经断路器到负载,电表入线是从断路器入线端子引来的,电表应没串在断路器上,因电表用2。5左右细线,比较易分辩,我应没记错,我估计电表出线是在断路器出线端子引线的(即电表并在断路器上)要是这样的话,电表能起计量作用吗,再次谢过老师指导工作了!

追答

这样的话,电表不能起计量作用。因为电流直接从经过断路器流走了。
除非是断路器分断时进行计量,但是,这样不符合规范。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-11-14
电表入线接了断路器,一般输出可以不接短路器了,可以直接接负载。
如果你要接断路器,与进线是一样的,你就把电表输出之后的电线当做进线,其后连接断路器就可以了。
至于电表接不上粗线的问题。电表是多少A的,就用多少A的电缆。因为电缆流过的电流不应该大于电表的允许电流,否则会损坏电表。
第2个回答  2013-09-21
你这图是对的,就在出线端加个三相空气开关就行了。没有互感器的单相表你的使用功率也不会太大,就没必要用太粗的电线,应该好接。
第3个回答  2013-09-21
电表都是4根线的(两进两出)你的怎么只有3根线呢?