88问答网
所有问题
800安母线槽留多大的孔
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-09-23
不管你是什么结构形式的,只要是低压母线槽,外形尺寸在150*120(宽*高)左右,不知道你是不是垂直竖井安装,如果是竖井安装,250*250的孔就够了,如果你是直接穿墙过,那就200*170吧,一边留25mm够了!
追问
非常感谢你
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VBV1gVggc.html
其他回答
第1个回答 2013-09-22
要看母线槽什么型式的 一般密集型母线槽800A/5P的外形尺寸在160*120 考虑周转空间 预留孔的尺寸至少350*350
追问
是在人防里的
追答
穿墙孔啊 人防不是也一样吗
追问
哦!谢谢,非常感谢
相似回答
什么叫
母线槽
安装空间?求解
答:
另外:
母线槽的
铜导体规格,空气型通常按1个平方2个电流计算,例如:1600A,需截面
800
平方毫米,可以用8*100,10*80,5*160等,截面偏大没有问题,偏小就要看他的型式试验报告了 密集型的按1个平方2.5个电流,1600A需要640平方毫米,选用6*110,5*130等,具体要看产品结构,最主要看他的型式检验...
800
千伏安变压器用
多大母线槽
答:
按变压器额定功率的2倍去计算
母线槽
载流量,即
800
*2=1600A,那么安装时母线槽采用1600A的密集母线槽即可.
求低压密集型
母线的
外形尺寸(不是
母线槽
)
答:
母线槽穿墙洞或者楼板洞的
预留
主要根据
母线槽的
外形尺寸,而目前市场上每个厂家的母线槽的外形尺寸都不尽相同,所以我只能给你一个相对大一点的尺寸。1600A母线的穿墙洞或楼板洞你预留300X300是百分之...。适用范围:额定电压690V以下、工作电流100A-5000A、频率50-60HZ的输配电系统。使用的是“三明治”...
电流
800
A-电压400V,需要
多大的
铜排?多大平方电缆
答:
6*60的铜排的额定工作电流是873A,可以满足
800
A的电流通过,并且通过效率也高。500平方的电缆的额定工作电压为420V,可以接上400V的电压,这是完全没有问题的。铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备、
母线槽
等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解...
母线槽
什么?
答:
母线槽的
特点具有系列配套、商品性生产、体积小、容量大、设计施工周期短、装拆方便、不会燃烧、安全可靠、使用寿命长。母线槽产品适用于交流50Hz,额定电压380V,额定电流250A-6300A的三相四线,三相五线制供配电系统工程中。母线槽的分类安照绝缘方式分类, 可以分为空气式插接母线槽(BMC)、密集绝缘...
母线槽的
规格、参数:4X
800
A+1X400A代表什么意思呢
答:
表三相五线制
母线槽
,PE铜母排的额定电流为400A、B、C相及零排的额定电流为
800
A。A、400A分别代表母线槽里面铜母排的额定载流量,800A。母线槽CXL:是一个厂家的代号。封闭母线槽(简称母线槽)是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设...
现代智能楼宇电气设备安装技术与接地保护措施?
答:
1000*200 的桥架预留 1200*300
的孔
洞,1000A
母线槽
及 -50*5 接地铜排预留 500*300的孔洞。预埋时应统一参照点及时复核上一层电气竖井内所
预留孔
洞应与下一层电气竖井内的预留孔洞的坐标一致,减少偏差产生。电气管路预埋考虑到电气竖井内配电箱为明装,公共照明电源回路电管预埋至电气竖井时应根据配电箱位置预埋...
电流
800
A-电压400V,需要
多大的
铜排?多大平方电缆
答:
3200A的母线槽用多大的铜排
800a母线槽用多大铜排
母线槽和母线的区别
1000a母线槽外形尺寸
母线槽与电缆的区别
10kv母线槽
母线槽规格
母线槽铜排标准尺寸
母线槽
相关问题
800千伏安变压器用多大母线槽
1600A母线槽预留多大的孔洞
1000a密集母线槽尺寸多大
怎么计算5p-1205a母线槽预留多大的孔洞
400A母线槽顶板预留洞尺寸
2米长的800安母线槽支架怎么打?
800A母线槽与空气管道的安全距离
封闭母线槽有多少规格