ABB变频器用发电机启动,三分钟后显示输入缺相是什么原因?

ABB变频器,用市电可以正常工作,用发电机发电,启动两分钟后就显示输入缺相,检测发电机电压正常,无缺相

像这种情况,应该从发电机和变频器谐波两个方面来考虑。因为市电情况下,变频器可以正常工作,证明变频器自身是OK的;但用发电机的情况下,两分钟后,变频器报缺相故障,这有可能是发电机自身有问题,或者是变频器在运行过程中产生的谐波导致变频器误报警,按照绿波杰能20多年从事变频器谐波治理的经验来讲,变频器谐波导致变频器误报警的可能性会更大,此时,可以考虑在变频器的电源侧加装MLAD-VR-SR变频器专用输入电抗器等器件,这个需要定制品,不要加标品,否则,可能会无功而返。


扩展资料

一、变频器谐波

变频器谐波是变频器运行过程中,需要对输入电源用大功率二极管整流(或晶体管/逆变模块)进行逆变;在其逆变过程中,在输入输出回路产生的高次谐波; 变频器谐波对供电系统、负载及其他邻近电气设备产生干扰。

变频器谐波是一个周期量的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍,变频器谐波的幅值大小和谐波相对于基波的相位关系都是影响这个周期量的重要因素。通俗地说,基波频率是50HZ,那么谐波就是频率为100HZ、150HZ、200HZ...N*50HZ的正弦波。

变频器电源侧的电流波形实测图

二、变频器整流谐波的产生机理

变频器的主电路一般为交一直一交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压,经电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流电压。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,谐波次数通常为6n±1次高次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。如果电源侧电抗充分小、换流重叠角"可以忽略,那么n次高次谐波为基波电流的1/n。

变频系统电路原理图

三、变频器谐波的危害

通常来讲,变频器谐波对容量相对较大的电力系统影响不很明显;而对容量小的电力系统,变频器谐波产生的干扰就不可忽视,它对公用电网是一种污染。

变频器谐波污染对电力系统的危害是严重的,主要有以下几个方面:

1、变频器谐波降低电力设备使用寿命

如变频器电流谐波将会使变压器的铜损增加。变频器电压谐波将增加铁损,使其温度上升,影响绝缘能力,并造成容量裕度减小。同时变频器谐波也可能引起变压器绕组及线间电容之间的共振。

2、变频器谐波影响各电器元件正常工作

变频器输出谐波对电动机的影响有:电机附加发热使电机额外升温;产生机械震动、噪音及过电流。变频器谐波会使电力电容发生过载、过热甚至损坏电容器。当电容器与线路阻抗达到共振时会发生振动、短路、过电流及产生噪声。变频器谐波电流会使开关设备在启动瞬间产生很高的电流变化率,破坏绝缘。

谐波危害

3、变频器谐波的其它危害

变频器谐波将使继电保护和自动装置出现误动作,并使仪表和电能计量出现较大误差;变频器谐波对其他系统及电力用户危害也很大:如对附近的通信系统产生干扰,轻者出现噪声,降低通信质量,重者丢失信息,使通信系统无法正常工作;影响电子设备工作精度,使精密机械加工的产品质量降低;设备寿命缩短,家用电器工况变坏等。