12个千瓦的蒸饭机要用三箱四线多少A的电表?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-07-25
12千瓦的蒸饭机要用三箱4线的安安的电表。
12千瓦也就是12,000瓦。
三箱四线制电器应当是380伏电压,因此换算下来的电流数就是12000÷380=31.57A
因此,综上所述12个千瓦的蒸饭机要用三箱四线制的31.57A以上的电表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VBMaBcVV1SB1B1tgaV.html
相似回答
有
蒸饭
柜和烤箱要 装多大
的 电表
答:
蒸饭
车或烤箱的功率在9-
12千瓦
,一般都用三相四线供电,也就是
要用三相四线的电表
,其最低电流在20安培左右,因此电表就要用32-40安培的。
24
千瓦蒸饭
柜用多大的直连
电表
答:
24千瓦蒸饭柜用三相四线供电的直连电表
。据相关查询蒸饭车或烤箱的功率在9-12千瓦,其最低电流在20安培左右,因此要用三相四线供电的直连电表。
3个
12千瓦
加上
蒸饭
20千瓦总56
千瓦要
多大的铜钱
三相四线
答:
16平方
三个
12千瓦
加上20
千瓦蒸饭
车要多大的铜线
三相四线
答:
16平方
三个
12千瓦
加上20
千瓦蒸饭
车总56
个千瓦要
多大的铜线
三相四线
答:
主线100米内用 25平方国标铜线。20kw 用10平方国标铜线。
12kw
用6平方 国标铜线。
有一台
十二千瓦蒸饭
车输入电线是四芯电缆,其中有一根和机器外壳相连,怎 ...
答:
如果有明显和外壳相连的线,那就是接地线。这个应该是接地一根,火线三根,因为是
蒸饭
车,相序无所谓,零线不接。如果要加漏电保护器,也不用接零线。
380伏
蒸饭机用三相四线
漏电开关可以吗
答:
没问题的。三相三线漏电断路器与
三相四线
漏电断路
器使用
上的区别:三相三线漏电断路器只能用于三相负荷或两相负荷,如三相电动机,两相交流电焊机。三相四线漏电断路器除了三相三线断漏电断路器应用范围,还用于有单相负荷的供电回路中,应用范围要广泛些。两者都具备三相两相负载工作的情况下,前者没有零线,...
380V
蒸饭
柜如何接220V 电
答:
接线图如下:当我们使用220V电压表进行测试的时候,
蒸饭
柜上3根线如果有一根是双根的话,它就是220V电压的线。对于剩下的两根当我们看到一根粗一根细的时候,粗的就是零线了,对于细的那就是380v线。