对于线路来说,9米就够安全距离了,这是线路只考虑自己的正常运行安全范围。
但对于房屋来说,安全距离明显不够,至少要50米。房子是用来住人的,要考虑人的正常活动范围。在大雾或高湿度天气下,线路放电很明显,比如打着雨伞站在离500kv线路15米地方,人接触金属伞骨,有明显麻木感;房子有可能某年要专修什么的,墙外的手脚架也能接收的到感应电;或者屋外停放的汽车等等...所以,500kv线路相对房屋来讲,安全距离至少要保持50米。
第2个回答 2013-06-30
五十米
第3个回答 2013-06-30
5m
第4个回答 2013-06-30
16米
相似回答
500千伏的高压线离
楼房需要多远
的安全距离?
答:
500千伏的高压线离楼房需的安全距离是,
最大计算弧垂下的最小垂直距离是9米,最大计算风偏情况下的最小净空距离是8.5米
,无风情况下最小水平距离是5米,详细参见GB 50545-2010表13.0.4-1,表13.0.4-2和表13.0.4-3。
500KV高压线
应
距
房屋多少米是
安全
的
答:
500千伏
8.5米
500千伏高压线离
我家很近,请问国家规定应离住房多少米才
安全
答:
500千伏高压线最大计算弧垂时导线与建筑物之间的最小垂直距离9.0M
。最大计算风偏时边导线与城市多层建筑物或规划建筑物之间的最小水平距离8.5M。无风情况下边导线与不在规划范围内城市建筑物之间的水平距离5.0M。
请问
500千伏高压线距离
房屋多少米算
安全
答:
500kV
输电线路导线
与建筑物
之间的垂直
距离
,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m。在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。无风情况下,边导线与建筑物之间的水平距离为5.0m。在最大计算风偏情况下,边导线与规划建筑物之间的最小净空距离为8.5m。
高压线
通常指...
500kV
输电线路
与建筑物
之间
的安全距离
是多少
答:
大于或等于5m时不属于跨越建筑物。如果属于跨越建筑物,在最大计算弧垂情况下,导线
与建筑物
之间的最小垂直
距离
不小于9m。 一般
500KV
线路跨越有人居住的建筑物需要拆除。如果不属于跨越建筑物,在最大计算风偏弧垂情况下,边导线与建筑物(含规划建筑物)之间的最小净空距离不小于8.5m。
500kV
输电线路
与建筑物
之间
的安全距离
是多少?
答:
那是线路走廊好不好,
500的
规划区域内为垂直8.5米,水平9米,不在规划区域内的更小.以外的不属于国家法律保护范围.关于线路对周边
建筑物安全距离
的答复 基础施工队、组塔架线施工队:近期施工过程中由于本工程附近居民对
高压
线路周边的居民建筑物影响不清楚,造成工期延误,为了消除疑虑,顺利进行工程施工,...
有谁知道500KV的高压线离建筑物的安全距离?
视频时间 03:00
...段距离,但是担心距离不够,一般
高压线的安全距离
是多少?
答:
1-10千伏线路水平
安全距离
为1.5米;35千伏线路水平安全距离为3.0米;66-110千伏线路水平安全距离为4.0米;154-220千伏线路水平安全距离为5.0米;330千伏线路水平安全距离为6.0米;
500千伏
线路水平安全距离为8.5米。各级电压线路在最大计算弧垂情况下
距建筑物的
垂直安全距离为:110千伏线路垂直安全...