下列关于消防给水管道设置要求中,不正确是( )。

A.消防水泵出水管压力表最大量程应为系统工作压力1.6~2倍
B.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表
C.消防水泵吸水管上压力表最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa
D.消防水泵出水管压力表直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门

【答案】:A
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—20145.1.17,消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:
1)消防水泵出水管压力表最大量程不应低于其设计工作压力2倍,且不应低于1.60MPa。
2)消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表最大量程宜为-0.10MPa。
3)压力表直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。
本题答案为A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答