照明配电箱怎么接线

照明配电箱有照明和插座开关,照明开关16A只能接火线不带漏保,插座开关32A带漏保能接火线和零线。插座有地线,照明没有。配电箱两端有零排中间有线相连。请问插座的地线怎么接?

技术准备
1 . 施工图纸、技术标准、规范、标准图、施工组织设计、工法等技术资料应齐全。施工技术交底编制完毕,并经过审批。
2. 参与施工的作业人员应具备相应的技术等级和资质。持证上岗作业。
3. 施工前应组织班组人员熟悉图纸,并学习技术交底书及工法。
4. 用于检测、调试的计量器具量程、精确度应符合测量对象的要求,并在规定的有效计量器具检定周期内。
5. 施工中所使用的吊装、运输及安装机具的性能必须满足施工特性需要,且操作安全可靠。
6. 在配电箱订货时,技术人员应向供货商讲明配电箱的安装方式,接地端子应满足一孔一根线,箱体材料、尺寸、颜色等要求,箱内元器件要求,控制要求及其它要求。

材料准备
1. 配电箱应符合国家或建设部颁布的现行技术标准和技术要求,并有产品出厂合格证、生产许可证、检测报告、“CCC”认证书。箱体应有铭牌,附件齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落等现象。
2. 配电箱不设敲落孔,到现场后根据配管情况采用开孔器开孔。如果为配电箱体一次预埋,则配电箱体钢板厚度应符合预埋要求。
3. 零线和PE线端子排的布臵和端子数量必须满足接线要求,必须保证每个端子上只能压接一根线。零线和PE线端子排上的螺栓宜采用内六方螺栓,并应保证端子排上的孔与连接导线线径相匹配。
4. 配电箱进入工地,应组织相关人员进行验收,核对数量,检查是否符合订货要求,并收集相关资料,以备接线和调试时使用。配电箱的验收应主要从以下方面进行验收:空开是否按图纸设臵,零、地排端子是否设臵到位,特别是对箱内多个零、 地排端子,配线是否符合要求,配线是否美观顺畅,空开固定是否便于维修拆除。
5. 型钢规格应符合设计要求,并有材质证明。
6. 螺栓、接地扁铁等均采用镀锌件。
7. 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并应有产品合格证、检验报告及“CCC”认证书。
8. 母线:母线尺寸应符合设计要求,联结母线的紧固件应采用镀锌制品。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
零线从N排引出,地线从PE排引出,若上级配电箱是带漏保的开关,则本箱N排与PE排之间的连线应拆除。追问

上级不带漏保开关

追答

供插座的零线从N排引至32A带漏保的N上端,从N下端与火线及直接从PE排引出的地线一起街道插座上。N排与PE排用跳线连接。记住!零线接N排地线接PE排,尽管两排电位相等,为了维修查找方便,不要混接。如果从上级配电箱引入的是三相五线制进线,则N排与PE排之间不用连接。再就是能在本箱的PE排做一接地就更可靠了。

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2016-11-04
照明配电箱的配置,一般由一个总开关和N个支路开关组成。
电源接总开关的电源端。
支路的开关全部并联到总开关的负载端。
各支路开关分别接负载。
接线要牢固可靠。
相似回答