三相异步电机接线(请高手解答

45kw电机里面有6根线,u1v1w1,u2v2w2.分别对应从两个热继电器引出2电线。很好奇大学我实验接过很多电机。。。可这个为什么没有励磁接线呢。还有就是u1u2是不是接到同一根线上v1v2,w1w2也一样。接错会有什么结果。u2v2w2应该是变速启动用的。。。。还有就是怎么样可以一次接好,电机接错不能变速的原因???求高手

哥哥,你有没有学过三相异步电机哦。
三相异步电机不用励磁接线。
三相电机调速是通过调节频率或者电压变化实现。
u1与u2是一组线圈的两头,同样其他两组也是一样。
通过不同的接线方式实现星三角启动运行。
你可以上网看看星三角启动的实例。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-25
45KW的电动机最基本的启动方式就是星-三角降压启动,而你所描述的正是这种接法(两个热继电器引出两组线),首先星形降压启动然后是三角形全压运行。
所谓星形就是把U1V1W1连接在一起,U2V2W2分别接入三相电源,而三角形则是U1W2、V1U2、W1V2分别连接后接入三相电源。
你所说的U1U2,V1V2,W1W2实际分别为三相绕组的头尾,所以,你直接将三相电源分别接入根本没有意义。追问

意义应该很大吧,星三角启动好像必须这样吧,,控制柜还有个时间继电器哎。。直接接线会不会造成无法确定电机正反转啊?还有就是一根线接对,另一根线接错会造成什么后果啊

追答

你首先弄清楚电动机运转的必备条件和绕组结构之后,再仔细看看我前面给你的回答。

第2个回答  2013-06-25
45kw电机里面有6根线的原因是三相异步电机有三个绕组线圈组成,每个绕组线圈有两个引出线;
把U2V2W2连接在一起,U1V1W1分别接入三相电源组成星形接法
U1W2、V1U2、W1V2分别连接后接入三相电源组成三角形接法
这是三相异步电机的基本接法