88问答网
所有问题
当额定电压为380V的交流接触器接到220V的电压上会怎么样
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-06-25
接触器不工作或接触器能吸合但当带动负荷时,因电压降低引起接触器吸力不足而释放。
第2个回答 2013-06-25
接触器吸合不上,啪啪直响
第3个回答 2013-06-25
冒烟胶臭味
相似回答
接触器的额定电压是380V
,通上
220V
电源
会怎么样
?演示给你看
视频时间 03:43
380伏交流接触器接
在
220伏上
可以用吗
答:
不可以.380伏交流接触器的额定工作电压是380V.
采用220V供电会使交流接触器处于欠压工作状态.损坏交流接触器及接触器所控制的负载电器
交流额定电压380V的接触器
是否可以用在
交流220V的
线路上
答:
交流额定电压380V的接触器
不可以用在交流220V的线路上的
.因为电器的工作电压范围是额定电压的正负百分之十.220V的线路远低于它的工作电压.所以不能正常工作.
一只
交流接触器的
吸引线圈
额定电压是380伏
,如果
接到交流是
220的电源上...
答:
1、嗡嗡响 2、吸不上 3、线圈可能会烧(因为吸不上
,铁心不闭合,导致励磁电流很大即使220也会烧)。
380V的交流接触器接到220V会
吸合吗?如果一个配电柜用380V的接触器,却...
答:
380V的交流接触器接到220V
不会吸合(
电压是
指接触器中的线包线圈
的电压
,即二次线路)。380V接触器主回路接入220V完全可以。接触器是否吸合取决于二次控制电压,如果380V的控制电压接入220V,接触器在75%控制电压以上时,应该可靠吸合,35%以下应可靠释放,35%-75%之间状态就不定。380*75%=285V,...
380V接触器
可不可以用于
220V
?
答:
可以,只是
380v是三相
电啊,
220v的
接触器只有一对主触点没有三个,如果只用两根相线就ok了,控制回路线圈就得用原参数的。
交流接触器
线圈烧毁应该不是奇怪事,就是因为交流接触器使用时不注意其线圈
额定电压
与电源电压是否符合就用上了,结果遇到电源电压高于接触器的线圈电压使接触器线圈烧毁。交流接触器在...
当额定电压为380V的交流接触器接到220V的电压上会怎么样
答:
接触器
不工作或接触器能吸合但当带动负荷时,因电压降低引起接触器吸力不足而释放。
一个
额定电压为380V的
机器若用在
220V的电压上
有什么反映
答:
会导致电压太低,不能工作,若是单相
380V电压
,可以用变压器把
220V
变成380V使用;如果
是三相
电则很难进行变换,应该从户外引入多根火线才行。低压线路比较长,线路电阻较大;低压负荷比较大,线路压降比平时增大;用电设备功率因数比较低,增大了线路压降;变压器容量小,导致变压器二次输出电压低。
大家正在搜
交流接触器的额定电压是指什么
交流接触器额定电流是在额定
线圈电压为220v的交流接触器
交流接触器在不同的额定电压下
交流接触器的额定电压最高是多少
交流接触器吸引线圈的额定电压
怎样看交流接触器的线圈电压
交流接触器的额定工作电压
交流接触器额定电压
相关问题
,线圈电压为220V的交流接触器误接入380V电源上,会发生...
交流接触器的线圈额定电压为380V,若误接到220V电源上,...
交流接触器的线圈额定电压为380V,若接到220V的电源上,...
220v的交流接触器接到380v交流电源,会有什么后果?
380V的交流接触器接到220V会吸合吗?如果一个配电柜用3...
已知交流接触器吸引线圈的额定电压为220V,可否给线圈通以3...
线圈电压为380V的交流接触器,接入220V交流电源上会发生...
交流接触器线圈的额定电压为220V,若误接到380V,电源上...