双控开关接线柱和灯头上全都有电 怎么回事

双控开关接线柱(加上灯头上的两个接线柱共8个接线柱)( 灯头上没安装灯泡 不管开关开向哪个方向)用电笔测量全都有电 怎么回事? 请教高手指点 !!

一定是有短路,在两根红色的导线之间发生了短路,最有可能的位置,两个开关的1,3接线柱之间,,如果是这方面问题,找到后解除即可,可怕的是红线在墙内的部分短路,先把红线与两个开关1、3连接处断开,用万用表测量是否短路,如果短路只能重新布线。如果不想重新布线,可以把一个开关与红线的连接1或者3去掉一个,这样这个开关就好用了,另一个不起开关作用。这种短路不会跳闸,放心使用

追问

灯泡没安装的情况下 灯头上的两个接线柱 经测量都有电 搞不懂 关键线还是走在天花板中 不好拆, 是不是 不止两根线短路呢 所有的接线柱上都有电。

追答

灯头上的两个接线柱 经测量都有电?一个有电正常,两个都有电就不对了,可能线接错了,找个明白的电工看看

追问

前一段时间还在用

追答

看看测电笔是不是有的不是太亮,如果是这样,就是灯的零线断开了,其它没有问题,检修零线就可以了

追问

嗯 好 我先去看看 谢谢了 我没分了 要不然就多追加一点分给你 谢谢!!

追答

不必客气,主要检查图中蓝线,应该是与灯泡接线柱接触是测电笔不太亮的那根线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-26
电路短路追问

短路可能出现在哪几条线之间? 短路的话 跳闸不会跳么? 谢谢啦!