城乡电网无功补偿装置运行现状分析

需要一些资料~如果有成品的论文更好~谢谢大家了~

县级电网无功补偿探讨
农网改造后,县级电网有了根本的改善,无功补偿在技术降损中显得尤为重要。�1无功补偿的原则�负荷中的无功功率影响着电网的电压和系统的电能损耗,而补偿电容器的容量和装设位置的不同,对无功补偿的降损效果、调压程度以及装设电容器本身的经济效果也各不相同。�每补偿1kvar无功功率,可减少的有功功率损耗值称为无功补偿经济当量,可用C表示:�C-无功补偿经济当量kW/kvar。�无功补偿经济当量C值越大则补偿效果就越好,因此我们不论选用哪种补偿方式,C值以大为好。2农网无功补偿的几种方式�(1)二次变电所集中补偿。�这种补偿方式是在变电所10kV母线上集中安装电容器,补偿容量按主变容量的15~30配备,但这种补偿方式对于农网有以下缺点:�①农网负荷季节性强,设备负载率低,变电所的无功补偿容量的选择很难适应季节性和昼夜大幅度变化的无功负荷的需要。�②为了使其功率因数达到上级电网规定值,并防止过补偿和电压升高的问题,就必须采用大容量无功补偿装置自动投切,在运行上势必出现频繁的操作。�③这种补偿方式电容器都集中安装在变电所的二次母线上,对每条配电出线并不减少线损。�(2)在10kV配电线路上集中补偿。�这种补偿方式是在线路负荷集中点(配电线主干线2/3处),每点集中装置10kV电容器100kvar~300kvar,比起变电所集中补偿有优点,但也存在着缺点:�①补偿设备装在线路上,长久运行在室外,风吹雨打,设备损坏率高。�②由于运行在野外,电容器发生事故时不易及时发现,往往形成长期停运状态,失去补偿作用。�因此,应该建立严格的定期巡视、检修制度,努力提高运行率。�(3)集中在100kVA以上大用户补偿。�这种补偿方式是在变压器低压母线上,集中安装一定数量的电容器,按照无功经济当量分析,低压无功补偿可以就地平衡无功,降损效果好于高压,但乡镇企业多数是非三班制连续工作,如不搞自动投切,也常常出现过补偿和二次侧电压升高现象。因此,凡此种补偿方式都应装设无功自动投切装置。另外,当这种用户无负荷时,自动投切装置全部切除电容器,而变压器的无功损耗得不到补偿,为了避免此种情况发生,应按变压器容载时消耗的无功容量,在变压器二次侧安装固定补偿容量,其容量按Q=Se·10的值配备。

90年代以前,农村低压用电以居民生活用电为主,其负荷主要是照明用白炽灯,不仅用电量少而且负荷性质基本是纯电阻性(COSφ≈1),而低压动力用户的负荷功率因数虽然较低,但其用电量占总售电量的比例较小,故影响不大。近些年来,由于各种现代家用电器的迅速普及和大量使用,居民生活用电不仅用电量有了较大的增长,更重要的是其负荷性质有了很大的改变。与此同时,低压动力客户电量增长迅速,近几年已经占到了农村总用电量比重的60%~70%,主要以纺织行业、机械加工为主,而且动力客户的用电量明显呈现出继续增长趋势。这些动力客户,其设备自然功率因数较低(COSφ=0.6~0.7),且经常处于低功率因数运行状况。
目前,纯居民生活用电的农村综合变已经不存在了,绝大多数农村综合变的非普工业用电占到60%以上(小集镇公用变和排灌变除外)。由于低压动力客户都没有进行无功就地补偿,网改时由于资金不足等原因也未考虑低压无功补偿问题,导致农村综合变的功率因数很低,基本上在0.6~0.7之间,即无功功率在配电线路上引起的有功损耗实际上超过了有功功率在配电线路上引起的有功损耗。因此,从技术面分析,无功功率引起的有功损耗已经成为影响整个低压配电系统线损率最主要的技术因素。
经过实践,无功补偿技术的应用为电力企业和客户带来了双赢的局面。对客户来讲,合理进行随机补偿,可以降低电流,减少内线损耗,提高设备出力;对供电企业来说,无功补偿技术改造后,配变可以降低损耗,使得配变利用率提高,满足了更多动力客户的供电需求。从一定程度上缓解农村综合变容量不足的矛盾,可以将有限的电网建设资金用得更为合理。
无功补偿的对象主要是需用动力设备容量在10千瓦以上的客户;补偿的方法应以随机补偿为主,实现无功就地平衡。从补偿数量上来讲,理论上讲可以考虑按现有动力设备容量1:1~1:1.2来进行就地补偿。考虑到农村动力客户单台设备容量都较小,生产情况随着经济形势经常变化,可以考虑采用小容量的电容器(如2千乏、4千乏)等合理进行分组配置或者按现有动力设备容量1:0.6~1:0.8进行补偿以避免过补偿。从补偿后效果来看,补偿后动力电流可以下降1/3以上,有些甚至能下降一半电流,台区线损基本上可以降低2~4个百分点,可以起到较好的降损效果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-28
关键词: 无功补偿 电网 电网无功补偿
我国电网无功补偿装置装设情况及分析
福建省东方电工研究所(福州 350003)   
 据统计,截止1999年底,全国电网总装机容量为298.77GW。共安装容性补偿装置156.59Gvar。其中:调相机3.08Gvar,用户自备并联电容器78.95Gvar,电力企业安装的并联电容器74.55Gvar。安装并联电抗器20.73Gvar,作为调节电网无功潮流的感性补偿装置。容性补偿率(容性补偿装置总无功容量/装机总容量)为52.4%。电力企业安装的电容器占并联电容器总容量的48.57%,用户自备的电容器占并联电容器总容量的51.43%。调相机容量仅占容性补偿装置总容量1.97%;并联电容器容量占容性补偿装置总量的98.03%,为调相机容量的49.78倍。感性补偿装置总容量为容性补偿装置总容量的13.24%。感性补偿率(电抗器总容量/装机总容量)为6.94%。
  各大区电网无功补偿装置的配置情况如表1所示。
1 省(市)电网的补偿率  由于补偿装置主要按照负载的潮流进行装设,因此各省(市)电网的补偿率根据电源点的配置和负载的需求有很大差异,大致可以分为以下四种类型:
了(1)主要由外地电网供电的省(市)电网,如北京电网装机容量为4.92GW,而容性补偿总容量5.73Gvar,补偿率高达116.60%。
  (2)装机容量较多,但仍需由外地电网输入部分电量的省(市)电网,补偿率约为60~70%左右(见表2)。
  
  (3)生产的电力以供给本地电网为主,但有部分功率交换的省(市)电网,补偿率约为40%左右(见表3)。
  (4)生产的电力大部分输出的省电网,补偿率为10~25%左右(见表4)。
2 感性补偿装置的比例呈增加趋势  主要原因有二,①500kV超高压电网的发展,需在变电站进线侧安装500kV并联电抗器用以吸收超高压线路的容性充电功率,有利于限制系统中工频电压的升高和操作过电压,有利于降低超高压系统的绝缘水平。为了向电网提供可调节的感性无功,向电网吸收多余的容性无功,还要在超高压变电站的电容器母线上安装并联电抗器,其电压等级多为35kV或66kV。②城市电网改造后,大中城市110kV及以下配电网电缆化的比例增加,容性充电功率亦相应增加,需增装一定数量的电抗器,以调节无功功率。
  装设超高压并联电抗器的补偿率一般为超高压线路充电功率的40~80%,我国330kV刘天关线路为38%;500kV平武线为60%。装设超高压并联电抗器的优点还包括以下几方面:①改善沿线的电压分布,增加了系统的稳定性和送电能力;②改善轻载线路的无功潮流,有利于降低有功损耗;③降低系统稳态电压便于系统并网;④有利于消除由于同步电机带空载长线路出现的自励磁谐波效应;⑤加速潜供电弧的熄灭,便于装设单相快速重合闸。
  我国一些500kV变电站中的35kV母线上安装的35kV,4500kvar电抗器,选用F级绝缘的单相电抗器。
  我国西北地区的330kV电网为国内最早出现的超高压电网,安装并联电抗器的容量相对较大,其感性补偿装置的容量与容性补偿装置容量之比为0.42,远高于其他地区电网。3 电力企业安装的并联电容器比例逐年有所增加
  1998年底全国共安装并联电容器133.32Mvar,其中电力企业安装电容器63.97Mvar,占47.99%,用户自备的电容器69.34Mvar,占52.01%。至1999年底,电力企业安装的电容器比例已占48.57%,上升了0.58个百分点,用户自备的电容器比例则降至51.43%。4 调相机的容量所占容性补偿容量的比例日益减少  据1975年统计,我国东北、华北、华东三大电网中调相机与并联电容器容量之比分别为:1:3、1:4和1:7左右。但近20余年的实践,到1999年底全国电网调相机与并联电容器容量之比已达1:25.6左右。并联电容器补偿的最大优点是功率损耗小,全膜介质的高压电容器的损耗率已降至0.05%以下,而调相机的有功损耗满载时占额定功率的1.8~5.5%,50%额定负载时占2.9~9%,25%额定负载时高达5~15%。调相机的主要优点是:①输出的无功功率可根据电网的需求进行调节;②能提高超高压线路的送电功率和运行稳定性;③在电网故障情况下能提高电网电压。而并联电容器的优点是:①无旋转部分维护简易;②安装简单;③投资小;④可自动投切;⑤有功损耗小。
第2个回答  2013-06-28
与电网中的有功损耗相比,无功损耗要大的多,这是因为高压线路、变压器的等值电抗要比电阻大得多,并且变压器的励磁无功损耗也要比励磁有功损耗更大,事实证明电网最基本的无功电源——发电机所发出的无功功率远远满足不了电网对无功的需求,因此对电网进行无功补偿显得尤为必要。另外,对电网采取适当的无功补偿可以稳定受端及电网的电压,在长距离输电线路中选择合适的地点设置无功补偿装置,还可以改善电网性能,提高输电能力,在负荷侧合理配置无功,可以提高供用电系统的功率因数,减少功率损耗,因此,电网中无功补偿的作用已得到普遍重视。
采取何种有效的方法补偿电网中的无功负荷,以及对电网进行无功补偿的原则等问题将是本文所着重讨论的。1.电网无功补偿的方法电网无功补偿方法有很多种,从传统的带旋转机械的方式到现代的电力电子元件的应用经历了近一个世纪的发展历程,下面将按无功补偿方式的发展顺序逐一论述电网的无功补偿方法。
1.1同步调相机同步调相机是一种专门设计的无功功率电源,相当于空载运行的同步电动机。调节其励磁电流可以发出或吸收无功功率,在其过励磁运行时,向系统供给感性无功功率而起无功电源的作用,可提高系统电压;在欠励磁运行时,它会从系统吸取感性无功功率而起无功负荷的作用,可降低系统电压,同步调相机欠励磁运行吸收无功功率的能力,约为其过励磁运行发出无功功率容量的50~65。装有自动励磁调节装置的同步调相机,能根据装设地点电压的数值平滑的改变(输出或吸取)无功功率,从而进行电压调节。此外,装有强行励磁调节装置的同步调相机在系统发生故障而引起电压降低时,可以提供短时电压支撑,有利于提高电网稳定性。但它的不足之处也有很多,如有功损耗大、运行维护复杂,投资费用大、动态调节响应慢以及增加了系统的短路容量等等,同步调相机正逐渐被投资更少性能更优的新型无功补偿设备所取代。
1.2并联电容器并联电容器是目前电网中应用最为广泛的一种无功补偿设备,只能发出无功功率,不能吸收无功功率。它藉提高负荷侧功率因数以减少无功功率流动而提高受端电压、降低网损。它需要根据负荷的的变化而进行频繁的投入或切除操作,而此投入或切除操作通常用机械开关控制,因此不能准确快速的实现无功功率补偿。另外在系统电压出现紧急状态时,并联电容器组的明显缺点是其无功输出量随电压的平方下降,因此,当电网无功不足需要投入并联电容器进行无功补偿时,最好在高峰负荷到来之前就将电容器组投入,使电网电压提高至上限运行,这样可防止高峰负荷时电压的过分下降,若在电网电压已经下降后采取措施,则补偿效果不好,但又因为它的价格便宜、易于安装、没有旋转部件以及维护也较为方便而得到许多电力公司的青睐。
相似回答