三相四线电表,如果零线通过表,火线从表前取电,为什么表下面的空开跳闸,

如题所述

  这种情况可能你的空开是带漏电保护功能的,因你从表前接火线后,只有零线有电流流过空开,流过带漏电保护功能空开的矢量和不为零了,空开保护跳闸。
  你这种行为是不可取的,空开是保证正常供电和保护电器和人身安全的,从前端接后,这些都得不到保护,不要因小失大,安全用电才是正道,建议你不要这样做。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-21
这不是接线问题,应该是有漏电或者是短路过载问题
第2个回答  2016-01-21
空开小,或用电器故障。