变频器输出端电压值平衡稳定,通过连线在电机端则电压不稳而跳动是什么原因?

如题所述

这主要是两个方面的原因,一个是变频器输出的波形,不是标准的正弦波,而是叫PWM/SPWM波,比较类似于方波,这种波形,含有较多的谐波;另一个就是就是线路中会存在分布电感和分布电容,变频器输出的电能在线路中传输的时候,会有反射及衍射等现象出现,就会出现您所说的这类问题。对于这个问题的解决,可以考虑在变频器输出侧加装MLA-VR-SC变频器输出电抗器,如果想要效果更好的话,可以考虑加装正弦波滤波器,正弦波滤波器价格相对较高。

一、变频器输出端谐波产生机理

在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形。对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2-3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含基波和其他各次谐波。

变频器

二、变频器谐波的治理方法



为了消除变频器谐波,主要采用以下对策:

治理变频器谐波问题,抑制辐射干扰和供电系统干扰,可采取屏蔽、隔离、接地等技术手段。

1、安装适当的电抗器

在变频器输入侧与输出侧串接合适的电抗器,吸收谐波和增大电源或负载的阻抗,达到抑制谐波的目的,以减少传输过程中的电磁辐射。 通过抑制谐波电流,将功率因数由原来的(0.5-0.6)提高至(0.75-0.85);

2、电源隔离或安装隔离变压器

将变频系统的供电电源与其他设备的供电电源相互独立,或在变频器和其他用电设备的输入侧安装隔离变压器,切断谐波电流;



3、变频器正确的接地

正确的接地既可以使系统有效地抑制外来干扰,又能降低设备本身对外界的干扰。变频器使用专用接地线,且用粗短线接地,邻近其他电器设备的地线必须与变频器配线分开,使用短线,这样能有效抑制电流谐波对邻近设备的辐射干扰;

4、缩短线路长度

缩短线路长度,电源线和信号线单独敷设,避免交叉,不能避免时,必须垂直交叉,绝对不能平等敷设,信号线屏蔽层不接到电机或变频器的地,而应该接到控制线路的公共端;

5、安装EMI电源滤波器

当前抑制变频器谐波的一个重要趋势是采用EMI电源滤波器,它串联或是并联于主电路中,实时从补偿对象中检测出变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答