弊端如下:
1.根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736—2012)5.4.1条地暖供水温度一般为35℃至45℃,不超过60℃,该规范5.3.1条规定
暖气片热水供水温度一般75℃。
2.由上可知,地暖和暖气片供水温度差异大。
3.若按地暖要求供水,暖气片会不热,达不到暖气供热温度。
4.若按暖气片温度供热水,则地暖地面温度会过高,《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736—2012)5.4.1条规定,人员经常停留的地面地面温度不能超过29℃。这样会造成人不舒服。
5.所以地暖和暖气片不能混装。
追答![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/7af40ad162d9f2d318d2d692b9ec8a136227cc88?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)