我说的是并连进AI。
详细说明下:我司一电控柜,PLC200+SM235(4AI、1AO),装柜的人将24V+接进通道A+,并至RA,将24V-接进通道A-,A+再接传感器正,A-接传感器负。
我没这样接过,我以前要不就两线制串电源,四线制直接接A+和A-再并连RA与A+。
现在这边235烧了,不知道是不是这个原因!
我接通24V有半个小时吧,没发现问题,半小时后就看冒烟了(AI点上)
不知道是不是这里的问题,有谁接过这种方式没?
1、原设计人员思路:最大的可能是把几个传感器(一般是用电阻变化来反映温度,压力等)串联起来,当外面的温度或者压力发生变化时候,流过的电流会发生变化,这样就可以检测外接模拟量的数值。
2,要注意
EM235模块。开关1至6可选择输入量程和分辨率。所有的输入都设置为相同的模拟输入量程和格式。表所示为如何选择单极性/双极性(开关6)、增益(开关4和5)以及衰减(开关1,2和3),在该表中,ON是闭合,OFF是断开。只在电源接通时读取开关设置
我知道说明书没说这种接法,但公司同事说这样没问题,我就一个头两个大,我是怕我经验太少,有些邪门歪道没接触过,好比现公司的人将信号分成两路,具然直接并连(电流信号),我都是加一信号分配器,我也没理解明白,并连岂不是分流了啊,那不是信号值变低了吗,公司都是神人,为了省钱!
追答呵呵,千万不要信这些人,你才是专业人员,你的工作你说了算,技术是严谨的。
这样能省几分钱?不要相信这些神棍。