88问答网
所有问题
为什么消防水泵的吸水管上要装暗杆闸阀,出水管上不用装暗杆闸阀?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-02-25
是明杆闸阀。这个规定的是要求进出水管都设置明杆闸阀的,主要是为了能明显看出来是否开启或者关闭,不是只有进水管设置的。原文如下:
5.消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过 DN300 时,宜设置电动阀门;
6. 消防水泵的出水管上应设
止回阀
、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300 时,宜设置电动阀门;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/V1aBaSVatBcKaMgttg.html
其他回答
第1个回答 2023-08-03
以下是阀门行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。
这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。
相似回答
为什么消防水泵出水管上不采用暗杆闸阀?
答:
因为暗杆闸阀不容易明显看出来是开是关
。消防规定的是消防水泵出水管上的阀门需要有明显刻度,并且容易看到是开启还是关闭?
消防水泵吸水管
采用
暗杆闸阀
时
为什么要
设置开启刻度
答:
防止误操作关闭
2021年一级
消防
工程师考试《综合能力》考试真题及答案(3)
答:
C.稳压泵
吸水管上
设置明
杆闸阀,出水管上
设置消声止回阀和明杆闸阀 D.消防水箱进水管的管径为DN32,消防水箱充满水的时间为7h 【答案】B 63.【题干】对某单位室内消火栓系统墙壁式
消防水泵
接合器进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是( )。 【选项】 A.消防...
下列有关
消防
供水设施、设备安装要求说法中
,不
正确是( )。
答:
根据12.3.6—6,地下
消防水泵
接合器安装,应使进水口与井盖底面距离不大于0.4m,且不应小于井盖半径,B选项正确;根据12.3.4—3,气压水罐宜有有效水容积指示器,C选项正确;根据5.3.5,稳压泵
吸水管
应设置明
杆闸阀,
稳压泵
出水管
应设置消声止回阀和明杆闸阀,D选项错误。本题答案为D。
消防水泵出水管为什么不用暗杆闸阀?
答:
进出口管阀门都用明杆的阀门。这个主要是消防规定的要采用可以明显看出来开启还是关闭
的,暗杆
的阀门没有办法直接看出来的,只有明杆的阀门才能明显看出来开关的。
消防水泵出水管上
阀门
为什么不
能用
暗杆闸阀?
答:
这个
暗杆的
不能明显看出开关。这个
消防水泵
进水口阀门要求采用明
杆闸阀
主要是可以明显看出是开关,进水阀门不允许关闭。
消防
阀门能用
闸阀
吗室外消防井能用橡胶软连接吗?
答:
可以用闸阀的。消防检查井内没有规定不允许设置橡胶软接的。消防室外管道阀门可以采用闸阀,不过一般要求的是设置明
杆闸阀,
规范没有限制不允许用软接头,所以也就是可以采用。
消防
水池前的阀门是
什么
阀.
答:
这个截图的是液压水位控制阀。
大家正在搜
消防水泵吸水管出水管
消防水泵吸水管采用什么材质
消防水泵吸水管能不能用焊接钢管
消防水泵吸水管压力表什么作用
消防泵吸水管安装的基本要求
消防泵出水管和吸水管示意图
消防水泵吸水管管道过滤器
消防水泵吸水管高度要求
消防水泵吸水管管径