接触器在什么范围之内都可以用

如题所述

不是的。
交流接触器在电动机控制线路中用来接通或断开主电路,可远距离控制电动机的运行。交流接触器不同于断路器,它具有一定的过载能力,但不能切断短路电流,也不具备过载保护功能。交流接触器具有刀开关等手动切换电器所没有的失压保护功 ...
交流接触器在电动机控制线路中用来接通或断开主电路,可远距离控制电动机的运行。交流接触器不同于断路器,它具有一定的过载能力,但不能切断短路电流,也不具备过载保护功能。交流接触器具有刀开关等手动切换电器所没有的失压保护功能。
交流接触器应按使用类别、工作电压、容量、工作制、操作频率、电寿命等进行选用。
1.按额定工作电压、额定工作电流选择。
①交流接触器主触头的额定工作电压有220V、380V、660V、1140V,辅助触头的额定工作电压有交流380V、直流220V,线圈的额定电压有110V、220V、380V、660V、1140V等。它们的选择应与所使用电网的额定电压相一致。
②交流接触器的额定工作电流按R5系列有6.3A、10A、16A、25A、40A、63A、100A、160A、250A、400A、630A、1000A、1600A、2500A、4000A等,应根据负荷类别、负荷大小、操作频率等具体情况正确选择。
2.按额定工作制选择。交流接触器有下列4种工作制:
①间断长期工作制(8h工作制)。此工作制为基本工作制,接触器的约定发热电流Ith由这种工作制来确定。
②不间断工作制。在此工作制下,接触器主触头承载一稳定电流超过8h(如几星期、几个月甚至几年)不分断。
③断续周期工作制。断续周期工作制的操作频率和通电持续率由产品标准规定。
④短时工作制。此工作制的标准值触头通电时间分为10min、30min、60min和90min。
3.按操作频率选择。操作频率与产品的寿命、额定工作电流等有关。交流接触器的操作频率一般为300~1200次/小时。
4.按使用类别选择。按接通分断能力来区分使用类别,接触器的接通和分断能力随着用途和控制对象的不同有很大的差异,它是选用接触器的主要依据。
交流接触器可分为轻任务(一般任务)和重任务两类,轻任务接触器如CJ16、3TB(德)、DSL(德)系列等,重任务接触器如CJ40、CJ20、B(德)系列等。B系列和K型辅助接触器是一种新型接触器,具有辅助触点多,电寿命、机械寿命长,线圈功耗小,安装维护方便等特点。另外,CJ10X系列消弧接触器内部有晶闸管控制电路,可用于工作条件差、频繁起动和反接制动的电路中;CJZ系列接触器适用于震动、冲击较大的场所,吸引线圈为直流供电,自带整流装置。
①AC-1系列:无感或微感负荷、电阻炉、钨丝灯。
②AC-2系列:绕线型电动机的起动、反接制动与反向、密接通断。
③AC-3系列:鼠笼型电动机的起动、运转中分断。
④AC-4系列:鼠笼型电动机的起动、反接制动与反向、密接通断。
用于AC-1类负荷时,所选接触器的额定电流与负荷电流相近。
用于AC-2、AC-3类负荷时,可选用CJ20、CJ40及B系列。
用于AC-2类负荷时,如电动机功率大于20kW,可选用CJ20、CJ40及B系列,其额定电流与负荷电流相近。
用于AC-4类负荷时,可选用CJ20、CJ40、B及CKJ5(真空接触器)系列,可适当降低接触器的控制容量来选用。
5.按接触器通断能力选择。接触器主触头的接通与分断能力,在1. 05倍的额定电压,功率因数为0.35,每次通电时间不大于0. 2s,每次操作间隔6~12s的情况下:
①150A及以下的接触器,能承受接通12倍额定电流100次,分断10倍额定电流20次。
②250A及以上的接触器,能承受接通10倍额定电流100次,分断8倍额定电流25次。
交流接触器主触头额定电流的经验计算公式为:

式中:Iec——主触头的额定电流(A);
Pe——被控制电动机的额定功率( kW);
Ue——被控制电动机的额定电压(V);
K-一系数,取1~1.4。
实际选择时,接触器的主触头额定电流应大于上述经验公式计算值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-01-05

①不知道你是想问电压或电流等范围,还是行业应用范围;

②接触器的电压范围要看其产品的技术参数了,如额定电压、额定电流、线圈、触点等,要具体问题具体分析;

③接触器常用于设备的电源部分,如高压接触器在新能源电动汽车、高压包、电梯等行业都有应用。