电动机熔断器怎么选择

3相电动机。110千瓦,额定电流218A,额定电流(倍)这个什么意思?是起动电流与额定电流的比值吧,这个是6.3倍,熔断器该怎么选择?是根据起动电流来选择么?也就是6.3X218=1373.4A,卧槽!不会这么大吧?到底该怎么选择?网上各有各的说法,我该信谁的?

电动机熔断器选择,一般为额定电流的2--2.5倍。
110KW的电机,一定是降压启动,所以选低值为额定电流的2倍。

电热或照明负载熔断器选择,一般选为额定电流的1---1.5倍
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-23
这么大的电机一般不用熔断器了,总电源开关选择315A 或者400A的塑壳断路器,保护选择用电机综合保护器。如果要刀闸,最好大些 400A以上,个人推荐630A刀闸追问

好的

第2个回答  2013-06-23
这样大的电机选择过载保护的空开就可以了吧(电机额定电流的1.5倍左右),现在一般这样大的电机不可能直接启动,而可能要用软启动或变频器来启动,所以启动电流也不能按6,5倍来计算,请参考.追问

星三角行么

第3个回答  2013-06-23
熔断器应按电动机额定电流的1.1~1.5倍之间确定,不用考虑起动电流的。追问

那刀开关怎么选呢?略大于额定电流就行了吧?

第4个回答  2021-01-08

相似回答