220v电机出3条线没有地3线如何与4P开关连接

如果有接触器一次出线是380V那又该怎么样连接?

1. 根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应使用四极开关。
2.带漏电保护的双电源转换开关应采用四极开关。两个上级开关带漏电保护,其下级的电源转换开关应使用四极开关。
3.在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。
4.TN-C系统严禁使用四极开关。
5.TN-S、TN-C-S系统一般不需要设置四极开关。但TN-S系统的一些特殊情况(严重三相不平衡、零序谐波含量较高等)是否不用四极开关有待进一步研究。
6.TT系统的电源进线开关应采用四极开关。
7.IT系统中当有中性线引出时应采用四极开关。
8.原《民用建筑电气设计规范》中关于中性线断线保护部分不再列入修改后的规范 我理解的是开关中1P表示1联并关 ,2P表示2联并关 ,3P表示3联并关,4P表示4联并关你的电机可能是正反转电机。将电容串于抽头与正负极之间或改变相序以达到启动和正反转
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-10
220v电机是单相的!!4P开关是三相四线用的!!接时注意千万别把220v电机接到380V上!!否则就完了!!!
第2个回答  2013-07-10
测量三条线任意两条线的电阻,如果一样的就是3相电机,如果不一样就是单相电机。
第3个回答  2013-07-10
220V电机2P就够了,要是正反转得用倒顺开关。
第4个回答  2013-07-10
是三相220V,还是单相220V。