空调内机正常,外机启动要一两个小时才正常运作

我家海尔空调1P的,这段时间开机内机正常,外机启动一下就停,然后过两三分钟有启动一下再停,这样差不多要持续一两个小时才能正常,而且,温度设定22度开一夜都一直工作,不会到设定温度就停止,是什么原因引起的,求大师指点,是电脑板坏了吗?,换一个要多少钱大概,自己可以更换嘛?

如果外机启动一下就停,是外机风机和压缩机一起启动一下就停,那就是主板坏了。如果只是压缩机启动一下就停,外风机继续运转就不是主板坏了,而是空调该清洗了、压缩机电容损坏、缺制冷剂等等、、、

如果是主板坏了,你买原装板子肯定贵百十元吧,通用板不超过50,维修安装费150一下,自己也可以换,如果没弄过要有人指导这才可以,这个我可以

参考一下吧,如下依次进行排查

1、通风问题,导致外机压缩机跳停。首先保证室内外机清洗干净,通风顺畅,也是保证空调正常工作最基本的条件,包括室内过滤网、室外机翅片干净。建议每年至少清洗2次,根据使用情况吧
2、制冷系统制冷剂发生泄漏,压缩机排气温度升高引起的压缩机跳停等等、、。
3、压缩机、风机及其电容等电路损坏,导致的压缩机过热跳停不工作。
4、制冷系统堵塞,造成的制冷不良、压缩机过热跳停。
5、安装不当或工作环境太差,外机朝阳导致外机温度过高,外机超出了正常的工作环境等等,压缩机还是会过热跳停、、、
6、其他问题、、、、

常见的问题就是通风不良、制冷剂泄漏,作为一个非专业人员如何简单的判断空调是否缺制冷剂那。

观察和摸一下室外机高低压阀霜露情况和温度吧。
1、正常的情况下高压阀干燥且有一定的余温(长时间工作在制冷状态也会有有少量的冷凝水),低压阀湿润且有水露,水露多少根据天气情况而定。
2、高压阀干燥(长时间工作在制冷状态也会有有少量的冷凝水),低压阀结霜,那是缺制冷剂。
3、高压阀结霜,低压阀也结霜,那是严重缺制冷剂或系统微堵。
4、高压阀干燥不凉,低压阀干燥不凉,是系统严重泄漏或者压缩机没有工作。

如果搞不定,就继续追问或找专人人员经行维修
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-08
这个我觉得可能是空调的温度检测头有问题了!你打开空调的盖子在蒸发器上面装着的就是了!你看看是不是过滤网有脏了那些导致局部温度过低让温度检测头检测到不正确的温度!要是不脏你就把它拆下来但是不要把电线拆开!就拆出来放在外面看空调还停不停!还有要拔电操作!!!!!!
第2个回答  2013-07-08
你先试下这个开机,跑到外面看外机风扇是不是一直转,风大小咋样,风温度咋样?然后把外机上盖打开,清洗下,还有,室内机有没有报警,正常情况下,外机风扇一直转,风很热,吹个3米远还可以感觉到热风,室内机也清洗下,还可以把外机的电容拆了,测一下容量,看是不是小了,这些都没问题,就看外机和内机的感温,要也没事,就看压机停的时候风扇停不?一起停,不是线路,就是主板了,不是一起停就看压力了,你要知道脏了,高温也会引起压力报警的,不会就用最简单的直接清洗内外机,开强行制冷看效果,只要强行没事,那就是小问题,强行开不起来,那就别自己弄了,直接找售后吧,希望对你有用
第3个回答  2013-07-08
自己不要动,最好找修空调的师傅来弄~!
第4个回答  2013-07-08
温度检测头的问题应该是,建议联系专业售后上门检测
相似回答