屋面临水试验

屋面临水试验的具体方法和淋水时间是什么?

蓄、淋水检验

检验防水构件是否存在渗漏水的方法有自然降雨和人工蓄、淋水两种方法,由于自然降雨雨量、时间不定和风向不稳,难以及时、全面地检验屋面和外墙面的渗漏情况;所以,目前对于具有防水功能要求的构件进行渗漏水检验时,采用人工蓄、淋水检验是一种有效的方法。

4.1 屋面工程

检验屋面有无渗漏,在《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)中只提到可用淋水或蓄水的检验方法及淋水、蓄水的时间,具体检验办法没有规定。建议采用以下几种方法。

4.1.1 全蓄水检验法

对于平屋面坡度小于3%、面积小的屋面可采用全蓄水检验法,其蓄水时间不小于24小时,蓄水高度50mm-100mm(一般不超过100mm,否则须经设计单位同意),水面必须覆盖至整个屋面。

4.1.2 分段、分块蓄水检验法

当采用全蓄水检验法时蓄水高度超过100mm或面积和坡度大的平屋面可采用分段、分块蓄水检验,分段、分块的面积视具体情况而定,蓄水时间不小于24小时,蓄水高度50mm-100mm。

4.1.3 大面淋水和局部蓄水相结合检验法

斜层面或有其它原因无法作蓄水检验的可对屋面大面做淋水检验,持续淋水时间不小于2小时,对屋面水落口、穿过屋面板管道周边、突出屋面结构与屋面交接处等细部节点必须作局部蓄水检验,蓄水高度为10mm,蓄水时间不小于24小时。

4.1.4 做好检验记录

检验必须做好检验记录,如出现渗漏水应及时返工整改至合格,经建设单位或监理单位签证后方可进入下道工序施工。

4.2 外墙面防水工程

国家对外墙面的防水没有专门的规范或规程,但随着墙体材料改革的不断深入,实心标准砖被淘汰已成定局,取而代之的是各种节约土地资源的粘土空心砖、砌块等材料,由于这些材料孔隙率大,渗入外墙面的水就会沿着孔隙四处扩散,很难找出渗水的源头,给外墙渗漏的修复造成一定的困难,所以在南方多雨地区建筑外墙防水设防势在必行,为检验外墙是否存在渗漏水,就必须找到合理的检验办法。

4.2.1 外墙大面淋水检验

外墙面具有独立防水层的,其淋水检验应在防水层施工完成后外墙装饰面层施工之前;进行防水材料既作为防水层又作为外墙饰层粘结材料,其淋水时间应在装饰面层施工完成之后;持续淋水检验时应在屋面最顶层安装淋水管网(如图1),使水自顶层顺墙往下流,淋水时间不少于2小时;淋水可采取东西山墙必检、其余外墙面采取抽检,抽样检验数量不少于外墙面面积的10%。

4.2.2 外墙窗套淋水检验
根据规范规定,塑钢窗、铝合金窗出厂前应做“三性”(DB7106《抗风压强度性能试验》、DR7107《抗空气渗透性能检验》、DB7108《抗雨水渗透性能检验》)试验,但这种试验检测条件要求高、检测手段繁琐,仅适用于试验室采用,对于施工现场外墙窗水密性的检验,应采取淋水的方法从上一层窗口伸至下一层的待测试窗,从外向内向窗框与墙体交接处和窗扇淋水(如图2)。

4.2.3 淋水技术参考参数

目前,国内对外墙窗淋水检验的有关参数没有规定,根据经验和国外一些参考资料,淋水检验时水压不应低于0.3MPa;喷头与窗的距离不大于150mm,连续淋水时间每扇窗不少于30分钟。

4.2.4 检验数量和检验部位

外墙窗淋水抽样检验,其抽检数量按外墙窗总数的10%但不少于3樘;检验部位应包括窗扇、窗框与墙体交接处,并把重点部位放在窗台。

4.2.5 做好检验记录

外墙窗的淋水检验必须做好检验记录,如发现渗漏水应及时修复。

5 结构变形缝淋水检验

屋面、外窗结构变形缝如沉降缝、伸缩缝、抗震缝等应在缝隙密封防水处理后,盖板施工前,进行淋水检验,淋水应覆盖到整个变形缝,不得遗漏,连续淋水时间为2小时,无渗漏后方可隐蔽。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-08
是叫“淋水试验”,屋面工程完工后,应对细部构造、接缝处和保护层进行雨期观察(利用下雨)或淋水试验(坡屋面)或蓄水试验(平屋面)。
如做淋水试验的坡屋面,可用消火栓、水龙头、或其它设施把水引上屋面,持续时间不得少于2小时;
如做蓄水检查的平屋面,可把水落口堵住,把屋面放几公分的水,蓄水时间不得少于24小时。
如做雨期观察,就是等老天下雨。
以上方式做完后再检查,不渗不漏为合格。
绝对正确。
第2个回答  2013-07-08
一般都是物业的人来把厕所、厨房放上水,待一会儿,如果下层不漏水就行了。
第3个回答  2013-07-08
相似回答