钢结构防火涂料怎样施工?

如题所述

1.辊涂法。这种方法也是经常能看到的涂抹方法。
先在辊子上抹上涂料,然后抓住杆子一头,按住辊子进行来回滚动,将涂料黏在墙壁上。这种辊子中间是空心的,外形是个圆柱,表面应该粘有合成纤维制成的长绒毛,还有一个棍子方便人进行远距离涂抹。辊涂法时间长久也很费力,一般用在墙面涂抹上。
2.刷涂法。这种方法和辊涂法有些类似,但刷涂法的棍子较短,故而只能进行近距离的涂抹。刷涂法以其施力距离短,可以通过施力来增强表面的涂料附着力,在细节处理上,刷涂法也能进行较全面、细致的进行涂抹,但其效率低下,也很费事。理论上,刷涂法可以适用于墙面和其他任何形状的物体表面。
3.喷涂法。喷涂法是一种较为新颖的涂抹方式,比较起其他三种来也不太常见。喷涂法主要是利用喷枪将涂料雾化,然后喷于基材表面上。
相对来说,这种方式涂抹效率最高,喷涂后表面质量也较均匀,但对工人的技术要求较高,雾状气体容易被吸入身体可能造成潜在危害。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-19

1、使用喷涂方法。

2、涂层结构:钢结构的耐火涂层在使用前必须充分搅拌。在第一种结构之后,第二种结构应在表面干燥后18到24小时执行。后续结构需要执行。涂层厚度必须符合要求。控制直到达到指定的厚度。

施工时间间隔为18至24小时或更长,施工环境温度为0至40°C。电路板温度为5至45°C。空气的相对湿度为90%以下,施工现场通风良好,风速为5 m / S以下。不适合户外工作或建筑部件表面凝结时使用。

3、防火涂料喷涂:喷涂基础材料。少量的水基粘合剂应添加到下面的浆料中,以提高涂层和钢梁基层之间的结合强度。涂层的表面有明显的乳头和凹痕,应用刮刀抹平。

喷涂之前,您需要运行测试喷雾并制作样品。该过程的最佳参数,例如喷涂气压,喷涂距离和喷涂枪的移动速度,由测试喷涂确定,在进行大面积喷涂之前,主管可将其进行比较和确认。标准模型。

喷涂时,喷枪应垂直于要喷涂的钢部件表面,喷涂距离应为6-10 mm,并保持在0.4-0.6MP。喷枪的运行速度必须稳定。长时间将其放在同一位置以防止涂料堆积和流动。

在喷涂过程中,批处理和向喷涂机的供应必须不间断地进行。底漆表面干燥后(施涂底漆后24小时),可以喷涂表面涂层。如果有明显的不规则处,请使用刮铲将其弄平,以使涂层表面均匀且光滑。



施工中注意事项

1、防火涂料在运输和储存时必须防雨防潮。

2、请勿使用已硬化或结块的耐火涂料。新涂的涂料应防止雨淋。

3、如果在使用过程中涂料变稠(如果固化时间不长),请在使用前加入少量水并搅拌均匀。

4、喷涂油漆后,应使用塑料布或其他物体覆盖涂层,以避免强风直射和阳光直射,否则会导致涂层破裂。

5、喷涂前应覆盖未喷涂区域。如果被污染,应立即清洗。

6、停止喷涂工具后,应立即对其进行清洁以备再次使用。

7、施工温度:施工期间及施工后24天内,施工环境和钢制零件温度必须保持在5℃以上。如果不满足此温度条件,则必须采取其他特殊措施以防止涂层冻结。如果风速超过5 m / s或在雨天零件表面形成冷凝水,则不适合工作。

8、防火涂层的初始强度低,很容易损坏。因此,在构造相关的钢结构之后必须进行喷涂以防止强烈的振动和碰撞。

9、如果在施工期间上下进行坡度分离工作,则需要注意安全性。脚手架操作员需要特别小心。操作人员在操作前必须穿戴防护设备和安全带。

本回答被网友采纳
相似回答