一、安全。楼房离110kv高压线约30米大于规定110kV输电线路边导线与建筑物的最小距离为8米的范围。

二、根据《电力设施保护条例》及其实施细则规定,除500kV及以上线路不得跨越长期住人的建筑物外,220kV及以下特殊情况需要跨越房屋时,在保障安全的情况下,可以跨越。

三、根据《110—750kV架空输电线路设计技术规范》中规定:

1、220kV输电线路导线与建筑物的最小垂直距离为6米,110kV输电线路导线与建筑物的最小垂直距离为5米;

2、220kV输电线路边导线与建筑物的水平距离为2.5米,110kV输电线路边导线与建筑物的水平距离为2米。


扩展资料

根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。

各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1kV以下:1.0米;

1kV-10kV:1.5米,

35kV:3.0米,

66kV-110kV:4.0米,

154kV-220kV:5.0米,

330kV:6.0米,

500kV:8.5米。

安全距离:

1kV以下高压线的安全距离为4米;

1-10kV高压线的安全距离为6米;

35-110kV高压线的安全距离为8米;

154-220kV高压线的安全距离为10米;

350-500kV高压线的安全距离为15米。

(参考资料 百度百科 高压线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-14

是安全的。

对于一个110千伏的变电站输电高架线而言,它的保护区域是线外10米范围,换言之,只要在距离电线10米远之外的地方,电磁辐射的安全是有保证的。而对于220千伏和500千伏的输变电系统电线,其保护区域分别是15米和20米。

输电线路和变电站的电磁辐射属于极低频(50HZ,也称工频)的电磁辐射,与其他高频辐射(如手机)等属不同类型。而且电力输送过程中产生的电磁辐射会随距离增加而急剧衰减。因此长期在变电站内和发电厂内值班的工作人员在触电安全距离外工作,健康都不会受电磁辐射影响。

按国家要求,输变电工程均经过环保部门的环境测评和批复,保证电磁辐射对公众没有不良影响,高压线下禁止建房,这个有规划和电力设施保护的相关规定。

扩展资料:

高压线的安全距离:

1kV以下高压线的安全距离为4米;

1-10kV高压线的安全距离为6米;

35-110kV高压线的安全距离为8米;

154-220kV高压线的安全距离为10米;

350-500kV高沿线的安全距离为15米。

参考资料:百度百科:输电线路

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-02-13
供电部门的电力设施规划、建设是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施的,且在建设过程中严格遵守国家、行业相关标准,确保供电设施的安装位置符合相关规定。而且,我国电力系统的频率为50赫兹,仅为产生“电磁辐射”起始频率10万赫兹的1/2000,不会产生有效的电磁辐射。如有其他方面的供电疑问,建议可拨打致电95598供电服务热线,24小时向用户提供用电业务咨询、电量电费查询、停电信息、故障报修、投诉举报及建议等服务。
第3个回答  推荐于2019-11-01

首先:对于一个110千伏的变电站输电高架线而言,它的保护区域是线外10米范围,换言之,只要在距离电线10米远之外的地方,电磁辐射的安全是有保证的。而对于220千伏和500千伏的输变电系统电线,其保护区域分别是15米和20米。

其次:输电线路和变电站的电磁辐射属于极低频(50HZ,也称工频)的电磁辐射,与其他高频辐射(如手机)等属不同类型。而且电力输送过程中产生的电磁辐射会随距离增加而急剧衰减。因此长期在变电站内和发电厂内值班的工作人员在触电安全距离外工作,健康都不会受电磁辐射影响。按国家要求,输变电工程均经过环保部门的环境测评和批复,保证电磁辐射对公众没有不良影响,高压线下禁止建房,这个有规划和电力设施保护的相关规定的,这些居民楼顶上的电线都是11万伏的高压电线,会产生较强辐射,对人体有危害。

再者呢:辐射是一方面,但是从我们高压电学的安全角度来说也是更重要的一种考虑。我们有一个简易规则,高压电击穿空气的距离是 1千伏1cm,那麽110千伏就是110cm,即1.1米。这个区域是非常危险的,然后扩展到带电工作区域,大约是4倍到10倍距离,即4米到10米范围,如果常人生活,绝对不建议进入我们的带电工作区域,没有安全设施的保护,随时有被跨步电弧击倒的可能。进一步的话到安全操作区域,大约10米开外。30米对我们来说是安全的操作距离,但我绝对不会住在这个范围的。

最后呢,辐射肯定是有的,可是不要太过在意,影响自己的生活,这种辐射比起你用手机电脑也不会强太多,如果可以投诉或者协商的话,建议你去售楼部或者物业咨询一下,毕竟买房子都是为了住的舒服,如果这成了一个梗那就得不偿失了。
希望这个可以帮到你。

扩展资料

线离居民区

若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。参考资料:百度百科—高压线 百度百科—高压电线

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-10-07
辐射是一方面,但是从我们高压电学的安全角度来说也是更重要的一种考虑。
我们有一个简易规则,高压电击穿空气的距离是 1千伏1cm,那麽110千伏就是110cm,即1.1米。这个区域是非常危险的。
然後扩展到带电工作区域,大约是4倍到10倍距离,即4米到10米范围,如果常人生活,绝对不建议进入我们的带电工作区域,没有安全设施的保护,随时有被跨步电弧击倒的可能。
进一步的话到安全操作区域,大约10米开外。30米对我们来说是安全的操作距离,但我绝对不会住在这个范围的。本回答被提问者和网友采纳