电力中的电压比、电流比与综合倍率之间的关系或算法?

一个电能表有有功表和无功表,分别又有2个电压变比和2个电流变比,综合倍率为2000,有功表示数为3,无功表示数为4。请问我应该选择的电压变比为多少?电流变比为多少?

电压比是由电压互感器的变比而来的。压互跟电压等级有关如果你们的系统电压是10kV的,压互的变比就是10000/100(我国规定压互的二次电压是100V)即100,电流比和流互有关,流互的变比和你们的回路的用电电流或变压器的额定电流有关,如果回路电流是90A就可以选100/5(我国规定流互的二次电流是5A)即变比是20,综合倍率=电压比*电流比=100*20=2000,而不是先有综合倍率后再确定电压比和电流比的。
电量的计算,实用电量=(本次抄表数-上次抄表数)*综合倍律。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-08-05
电能表的倍率
电能表的倍率由两部分组成,一是电能表本身的倍率,二是采用互感器后产生的倍率。
(1)如果电能表按铭牌上规定的额定电压、额定电流、和规定的接线方式接入相应的电路,则电能表的读数就是实际的电能数。
(2)如果采用的电流互感器和电压互感器的变比与电能表上所注明的变比相同,则电能表的读数就是实际的电能数。
(3)如有的电能表在铭牌上注明“×10”、“×100”、“×1000”等数,则在符合上述(1)、(2)两项外,还应乘以此倍数。这个乘数称谓电能表本身倍率。
(4)如电能表上未标明互感器的变比要求和本身倍率,接线时使用了互感器接入时才达到电能表的额定电压和额定电流要求时,则电能表的读数乘以互感器倍率后才是实际电能数。
上述中第四种方式是变配电所最常用的一种接入方式,比如某交流三相电能表的铭牌上标明的数据为:电压—100V,电流—1.5(6)A。且无变比要求和本身倍率,当接入到10KV高供高计的用户作电能计量时,须使用电压互感器和电流互感器。电压互感器的倍率为10000/100=100(倍),假设电流互感器的变比为100/5,则其电流互感器的倍率为20(倍)。则总倍率为:
电压互感器倍率×电流互感器倍率=100×20=2000(倍)。
此时电能表的读数×2000后就是实际电能数。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-13
电压变比×电流变比×电能表自身倍率