配电箱系统图中,PE、KC、COS IJ这些符号代表什么意思?后面的数值是怎么算出来的呢?如图

这个图是小区室外照明的配电箱系统图,这些符号和数值是什么意思,怎么算出来的额?或者哪里有这方面的资料怎么能看明白?希望能回答的详细点,满意在加分

一、代表含义:

    Pe:指的是设备的额定容量 

    Kc:是需要系数  

    Ij:是计算电流

    cos:是指功率因素

二、计算公式如下:

    计算容量=额定容量X需要系数

    计算电流=计算容量×需要系数/(√3*额定电压×功率因数)

根据上述公式可得:

Ij =30.7×0.8÷(1.732×0.38×0.75)

=49.75A≈49.8A

一、工作原理:

配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。

二、用途

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
这些数据是设计院算出来的,根据实际情况算的,设计院有他们的公式Pe指的是设备的额定容量 Kc是需要系数 Ij是计算电流,cos是指功率因素
在建筑电气的三相电路中 我们一般是这样进行负荷计算的:
计算容量=额定容量X需要系数
计算电流=计算容量×需要系数/(根号3倍额定电压×功率因数)

这里明显就是
Ij=30.7×0.8÷(1.732×0.38×0.75)=49.75A≈49.8A
也就说这里的功率因数取得是 0.9
希望能帮到你!1追问

谢谢哦,我想知道额定容量是怎么算出来的?

追答

额,这问题你可以其实不用去探究了,像你买的电器上面都有表明的,烧水的多少功率了,吹风机多少功率,至于你去探究为什么热水壶是这个功率,这个数值怎么来的,对你来说,你去想这些问题的话,就很没意义了

追问

也就是说他这个PE=30.7KW是接在这个电箱上的每个电气的功率相加的结果吗?

追答

非也,有些设备不是经常用的,不是每个相加的结果,你是设计院的嘛?如果是设计院的话,不应该不会知道这些事的,这个功率是这个箱子的额定容量,也就是超过这个额定容量的话,就会损坏这个箱子的

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-07-13
Pe:额定功率30.7KW,Kc:需要系数0.8(同时率),这个在电工手册上面都有查到的。COS:功率因数为0.75,Ij:计算电流为49.8A。
相似回答