88问答网
所有问题
电力系统,母线为什么要涂相色,其颜色应符合什么规定?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
目的:1.便于可靠识别,防止误接检测、计量仪表等。2.便于操作、巡视人员识别、检查。3.颜色漆具有防腐蚀作用。 规定:U--黄、V--绿、W--红、N--淡蓝色(中性线)、PEN--黄、绿相间(保护中性线)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/V1BBVtSSc.html
其他回答
第1个回答 2013-07-16
主要是为了分辨好相序!防止因为相序不明而导致短路! 颜色要严格按照国家电力相序颜色表进行对照!黄绿红
第2个回答 2013-07-16
作用1、区分三相交流电的相序,黄(A相)、绿(B相)、红(C相) 2、若颜色有变说明母线发热,表明此项有故障。非常直观。
相似回答
母线涂
漆
颜色
不
符合规定
答:
(1)刷漆无起皱、起层等缺陷,应均匀、整齐一致。(2)钢母线的所有表面应涂防腐相色漆
。(3)单片母线的所有面及多片、管形、槽形母线的所有可见面均应涂相色漆。(4)室外封闭母线、软母线应在两端和中间适当部位涂相色漆。(5)母线在下列各处不应刷相色漆:1)母线的螺栓连接及支持连接...
为什么母线要涂
有色漆
答:
1、涂相色漆可以增加热辐射能力
;2、涂相色漆便于区分电力母线的相别及直流母线的极性;3、
涂相色漆可以防止母线腐蚀
。对三相交流母线,U相涂黄色,V相涂绿色,W相涂红色;中性线不接地的涂紫色,接地的涂黒色。
高压直流
母线
的
相色
漆
规定为什么颜色?
答:
母线涂有色漆,
一方面可以增加热辐射,便于导线散热;另一方面是为了便于区分三相交流母线的相别及直流母线的极性等
。按我国部颁规范规定,三相交流母线,A相涂黄色、B相涂绿色、C相涂红色,中线不接地时涂紫色,中性线接地时涂黑色。在直流母线中,正极线涂褐色,负极涂蓝色。此外,
母线涂漆还能防止母线
...
电气设备的母线安装要求有哪些
,母线
涂漆都有哪些
规定
答:
母线与设备连接时不应使电器的接线端子受到额外应力
。三相交流母线涂漆的颜色应符合下列规定:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。单相交流母线与引出相的颜色相同。交流中性汇流母线:不接地者为紫色,接地者为紫色带黑色条纹。单片母线的所有面及多片母线的所有可见面均应涂相色漆。钢母线的所有表面应...
三色线分别代表
什么
答:
在国家标准GB50258—96
规定
了当配线采用多相导线时,其相线的
颜色应
易于区分,相线与零线(即工作零线N)的颜色应不同。保护地线(PE线)应采用黄绿颜色相间的绝缘导线;零线(N线)宜采用淡蓝色绝缘导线。而GB/T6995.2-2008则规定了L1/L2/L3三相的线缆颜色为黄绿红三色。国家制定标准要求不同的线缆...
在电工中使用的安全色有那五种?分别有
什么
含义
答:
一、电工中使用的安全色的种类没有5种,
电力
工业有关法规
规定,
变电站
母线
的涂色L1相涂黄色,L2相涂绿色,L3相涂红色。在设备运行状态,绿色信号闪光表示设备在运行的预备状态,红色信号灯表示设备正投入运行状态,提醒工作人员集中精力,注意安全运行等。只是 《电业安全工作规程》规定的使用安全色的悬挂...
国际三相电源
相色
标准
答:
相色规定
:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,中性线(即零线)为淡蓝色,保护中性线(地线)为黄和绿双色。水平排列的,靠近房屋一侧的那条是零线,垂直排列的,最下面的那条是零线就可以了(因为室外的配电线路,一般都采用同一种
颜色
的)。至于插头上的L,是代表火线,N代表零线,当插头面对人体...
红黄蓝绿线都代表
什么
答:
电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。(从变压器中性点接地后引出主干线并每间隔20-30米重复接地)一般来说,只要求
母线
必须遵循相色的规定;
相色规定
:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,中性线(即零线)为淡蓝色,保护中性线(地线)为黄绿双色。
大家正在搜
电力系统电压等级颜色黑色
电力系统规定相色
母线为什么叫母线
电力系统三相颜色
电力系统额定电压等级
电力系统接线图
电力三相颜色
三相电力系统中一般按
电力母线槽
相关问题
电力系统,母线为什么要涂相色,其颜色应符合什么规定?
母线涂漆颜色不符合规定
为什么母线要涂有色漆
母线涂漆的颜色有何规定?
高压直流母线的相色漆规定为什么颜色?
高低压母线应按规定色别涂什么颜色
母线的相序颜色涂色是怎样规定的?
交流母线的A相色漆为什么颜色