4平方的电线能带的千瓦:
220V单相交流电路中,可带负载功率如下:
4mm²铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;
4mm²铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。
在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。
在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:
4mm²铜芯绝缘电线,其安全载流量为26A~42A,对应功率P=220×(26~42)×0.95=5434~8778W;
4mm²铝芯绝缘电线,其安全载流量为22A~34A,对应功率P=220×(22~34)×0.95=4958~7106W;
在380V三相交流电路中,根据功率公式P=√3UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率。
二、电线换算能带的千瓦数:
电动机配线的口诀:
1、用途:根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面。
2、原则:铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系。
3、说明:此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
4、由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。
5、口诀:2.5加三,4加四 6后加六,25五,120导线配百数。
解释:1)“2.5 加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5千瓦的电动机。
2)“4加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4加四”千瓦的电动机。即最大可配8千瓦( 产品只有相近的7.5千瓦)的电动机。“6后加六”是说从6平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6平方毫米可配12千瓦,10平方毫米可配16千瓦,16平方毫米可配22千瓦。
3)“25加五”,是说从25平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25平方毫米可配30千瓦,35平方毫米可配40千瓦,50平方毫米可配55千瓦,70平方毫米可配75千瓦。
4)“120导线配百数”( 读“百二导线配百数”)是说电动机大到100千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120平方毫米的铝导线反而只能配100千瓦的电动机了。
6、铜导线按铝导线加大一级计算。既6平方铜导线相当于10平方铝导线,可配16千瓦电动机。
扩展资料:
4平方电线常用的地方:
4平方的电线多用于房屋的接入线,还有就是空调用线。有浴霸和电热水器同时使用的话那么4平方电线也是必不可少的。4平方电线还可以用于中央空调、电源连接线、立式空调、插座线、装潢明线、照明线、热水器、进户总线、挂式空调、等等。
4平方电线功率的计算:
根据P=AU计算,工率=电流*电压!0.25mm 的线才通过1A!2.5/0.25=10A .用220V的话!220*10=2200W 一般情况,一平方铜线带4A电流,2.5平方能带10A电流,功率就是2200W.4平方多股铜线能带16A电流,功率就是3520W。
参考资料来源:百度百科 电线
在选择电线的过程中需要考虑的因素不少,具体包括品牌口碑以及规格尺寸长度面积等等,它们都对玉后期的效果起到决定性的作用。除此之外考虑到成本因素,小编还建议大家综合自己的需求、参考专业人士的建议进行分析,比如上文提及的电线能够携带的电量就属于必须参考的一大内容,它决定了后期产品的使用表现,而且还决定了前期购置方案的选择。
一、4平方的电线能带多少千瓦
在380V三相交流电路中,根据功率公式P=√3UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率.
二、电线怎么换算能带多少千瓦
电动机配线的口诀:
1.用途:根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面。
2.原则:铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系。
3.说明:此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。
5.口诀:2.5加三,4加四 6后加六,25五,120导线配百数。
6.解释:“2.5 加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5
千瓦的电动机。“4加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4加四”千瓦的电动机。即最大可配8千瓦( 产品只有相近的7.5千瓦)的电动机。“6
后加六”是说从6平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6平方毫米可配12千瓦,10平方毫米可配16千瓦,16平方毫米可配22千瓦。“25加五”,是说从25平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25平方毫米可配30千瓦,35平方毫米可配40千瓦,50平方毫米可配55千瓦,70平方毫米可配75千瓦。
“120导线配百数”( 读“百二导线配百数”)
是说电动机大到100千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120平方毫米的铝导线反而只能配100千瓦的电动机了。
7.铜导线按铝导线加大一级计算。既6平方铜导线相当于10平方铝导线,可配16千瓦电动机。
上文给大家分析的主要是电线换算成千瓦的过程中可以参考的方法,由此得知,哪怕是对于具有相同横截面积的电线而言,它们具体能够携带的电量也是不同的。为了保障后期的效果,我们可以综合小编给出的方法口诀进行计算,或者也可以参考电线附带标志上规定的参数入手分析,以便参考自己的实际情况综合出最佳的方案,达到后期最满意的效果。