88问答网
所有问题
电缆的抽检有什么要求?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-06-27
10mm2 以下的取样50米 10mm2 以上的取样30米
关于电线,电缆的检验依据:
1、《额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023-1997
2、《额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》JB8734-1996
3、《额定电压450/750v及以下橡皮绝缘电缆》GB5013-1997
4、《额定电压35KV及以下铜芯铅芯塑料绝缘电力电缆》12706-91
检验项目:导体电阻,耐压试验,绝缘电阻,结构尺寸检查,老化前机械性能测试及标志等检验。
取样范围:仅对50mm2及以下的220/380V用电线路的电线进行取样送检,其余部分应根据实际情况决定是否取样或取样的批量。
取样批量:按照进场的同一生产厂家,同一规格型号的材料数量为基数进行取样,材料数量(长度)在1万m及以下的取一组试样,一万米以上的按2万米取样一组,但取样数量不少于两组。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/V11MatMcBBcBKStKSS.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-01-13
在申请单位的仓贮场所、生产场所等处挂有合格标识的产品中随机抽取样品(所拍样品应带有合格标识、封条)。经
质监局
检查后评定并通过抽检,贵州省近期抽检19家电缆企业中,贵州固达电缆等17家产品检验合格。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
对绞
电缆
布线链路测试应全部检测,竣工验收需要
抽检
时应如何进行?
答:
【答案】:检测对绞
电缆
布线时以不低于10%的比例进行随机抽样检测,抽样点必须包括最远布线点。
建筑
电线
、
电缆
如何进行验收?
答:
建筑电线电缆进场验收需要查的内容:
①按批查验合格证,合格证应有生产许可证编号。②外观检查:包装完好;抽检的电线绝缘层完整无损、厚度均匀
;耐热、阻燃的电线外护层有明显标识和制造厂标。③按制造标准,
现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径
。线芯直径误差应不大于标称直径的1%;常用的BV型绝缘电...
如何验收国家标准
电缆?
答:
其五,
长度准确
。长度是区别符合国家标准要求和假冒劣质产品主要直观的方法。符合国家标准要求的电线电缆产品的长度符合国家标准100±0.5m(即以100米为标准,允许误差0.5米),保护广大消费者的利益。其六,合格证标识清楚。符合国家标准要求的电线电缆产品合格证印刷清晰CCC"认证标识、商标、型号规格、额定...
电线电缆线
径验收标准是否有规范
要求
!
答:
电线电缆线径验收标准有规范要求!
一、电线验收标准:电线绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规格型 号、额定电压和“CCC”认证标识
;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩;检测电线线径和绝缘皮厚度(用卡尺或千分尺)测量线皮绝缘...
消防设备专用
电缆
检测
要求
是全部检测还是
抽检
答:
1 现场抽样检测:对于母线槽、导管、绝缘导线、
电缆
等,同厂家、同批次、同型号、同规格的,每批至少应抽取1个样本;对于灯具、插座、开关等电器设备,同厂家、同材质、同类型的,应各
抽检
3%,自带蓄电池的灯具应按5%抽检,且均不应少于1个(套)。2 因有异议送有资质的试验室而抽样检测:对于母线...
防火
电缆
桥架的检测
要求
是
什么
`?
答:
3、保护电路有效性验证在试件上通以25A±0.1A的交流电,电流频率为50Hz~60Hz,是由一个空载电压不超过12V的电源提供的,经过测试,相关阻抗值应符合规范4、耐火等级试验将
电缆
通电,并调整变压器至电缆额定电压:检查加热炉内热电偶记录下来的初始温度,当接近试件中心热电偶的温度达到50℃时,所有测量...
电线
复检是强制性
要求
吗
答:
法律分析:
电线
复检是强制性
要求
。当主要设备、材料、成品和半成品的进场验收需进行现场抽样检测或因有异议送有资质试验室抽样检测时,应符合下列规定:1、现场抽样检测:对于母线槽、导管、绝缘导线、
电缆
等,同厂家、同批次、同型号、同规格的,每批至少应抽取1个样本;对于灯具、插座、开关等电器设备,...
电线电缆抽检
比例
答:
10%-20%。
电线电缆
是指用于电力、电气及相关传输用途的材料,
抽检
比例是10%-20%。抽检,即选择性的检查,抽取其中的一部分检查,是一种有针对性的选择一部分进行检查的一种方法,对抽检的对象和时间怎样选择,根据检查目的及所查问题的重要性来决定,要做到有的放矢,采用这种方法可省时省力,但由于...