火灾联动控制器的基本功能有哪些?

如题所述

火灾联动控制器与火灾报警控制器配合,通过数据通信,接收并处理来自火灾报警控制器的报警点数据,然后对其配套执行器件发出控制信号,实现对各类消防设备的控制,联动控制器及其配套执行器件相当于整个火灾自动报警控制系统的“躯干和四肢”。

(1)供电功能 火灾联动控制器能为与其直接相连的部件供电。

火灾联动控制器具有电源转换功能。当主电源断电时,能自动转换到备用电源;当主电源恢复时,能自动转回到主电源;主、备电源应有工作状态指示。主电源容量应能保证联动控制器设备在最大负载条件下,连续工作4小时以上。

(2)控制功能 火灾联动控制器具有直接或间接启动受其控制的设备的能力。在接收火灾报警信号后,按规定的逻辑关系,完成以下功能,应能以手动或自动两种方式进行操作。

1)切断火灾发生区域的正常供电电源,接通消防电源。

2)启动消火栓灭火系统的消防泵、并显示状态。

3)控制防火卷帘门的半降、全降。并显示其状态;控制开防火门,显示其所处的状态。

4)关闭空调送风系统的送风机、送风口,并显示状态;能打开防排烟系统的排烟机、正压送风机及排烟口、送风口、关闭排烟机、送风机、并显示其状态。

5)控制常用电梯,使其自动降至首层。

6)使受其控制的火灾应急广播投入使用。与其连接的警报装置进入工作状态。

7)使受其控制的应急照明系统投入工作。疏散、诱导指示设备投入工作。

(3)自检功能 当联动控制器设备内部、外部发生下述故障时,应能在短时间内发出与火灾报警信号有明显区别的声光故障信号。

1)与火灾报警控制器或火灾触发器件之间的接线断路;与接口部件间的线断路、短路。

2)主电源欠压;充电器与备用电源之间的连接线断路、短路。

3)在备用电源单独供电时,其电压不足以保证设备正常工作时。

4)联动控制器设备应能对本机及其面板上的所有指示灯、显示器进行功能检查。

(4)其他功能 火灾联动控制器直接或间接地接收来自火灾报警控制器或火灾触发器件的火灾报警信号,发出声、光报警信号。声报警信号能手动消除,光报警信号在联动控制器设备复位前应予保持。

联动控制器设备处于手动操作状态时,要操作必须用密码或钥匙才能进入操作状态。

具有隔离所控制设备功能的联动控制器设备,应设有隔离状态指示,并能查寻和显示被隔离的部位。