消防工程预算中1、2、3类工程是怎么区分的?

如题所述

一类工程

1.10千伏及10千伏以上变配电装置

2.10千伏及10千伏以上电缆敷设工程或实物量在5公里以上的单独6千伏(含6千伏)电缆敷设分项工程

3.锅炉单炉蒸发量在10t/h(含10t/h)以上的锅炉安装及其相配套的设备、管道、电气工程

4.建筑物使用空调面积在15000平方米以上的单独中央空调分项安装工程

5.运行速度在1.75米/秒及1.75米/秒以上的单独自动电梯分项安装工程

6、建筑面积在15000平方米以上的建筑智能化系统设备安装荛和消防工程

7.24层以上高层建筑的水电安装工程

8.工业安装工程一类工程项目(见后表)

二类工程

1. 除一类取费范围以外的变配电装置和10千伏以下架空线路工程

2. 除一类取费范围以外的且在380伏以上的电缆敷设工程

3. 除一类取费以外的各类工业设备安装、车间工艺设备安装及其相配套的管道、电气工程

4. 锅炉单炉蒸发量在10t/h以下的锅炉安装及其相配套的设备、管道、电气工程

5. 建筑物使用空调面积在15000平方米以下5000平方米以上的中央空调分项安装工程

6. 除一类取费范围以外的单独自动扶梯、自动或半自动电梯分项安装工程

7. 除一类取费范围以外的建筑智能化系统设备安装工程和消防工程

8. 八层以上建筑的水电安装工程

三类工程

1. 除一、二类取费范围以外的电缆敷设工程

2. 八层以下(含八层)建筑的水电安装工程

3. 除一、二类取费范围以外的通风空调工程

4. 除一、二类取费范围以外的工业项目辅助设施的安装工程。

工业安装工程一类工程项目表

一、 洁净要求高于(等于)一万级的单位工程

二、焊口有探伤要求的工艺管道、热力管道、煤气管道、供水(含循环水)管道等工程

三、易燃、易爆、有毒、有害介质管道工程(GB5044职工性接触毒物危害程度分级)

四、防爆电气、仪表安装工程

五、各种类气罐、不锈钢及有色金属贮罐。碳钢贮罐容积单只≥1000立方米

六、压力容器制作安装

七、设备单重大于(等于)10吨/台或设备本体高度大于(等于)10米

八、空分设备安装工程

九、起重运输设备:

1、 双梁桥式起重机:起重机≥50/10吨 或轨距≥21.5米

            或轨道高度≥15米

2、 龙门式起重机: 起重量≥20吨

3、 皮带运输机:(1)宽≥650毫米  斜度≥10度

        (2)宽≥650毫米  总长度≥50米

        (3)宽≥1000毫米

十、锻压设备:1.机械压力:压力≥250吨

       2.液压机:压力≥315吨

       3、自动锻压机:压力≥5吨

十一、塔类设备安装工程

十二、炉窑类:1.回转窑:直径≥1.5米

       2、各类含有毒气体炉窑

十三、总实物量超过50立方米的炉窑砌筑工程

十四、专业电气调试(电压等级在500伏以上)与工业自动化仪表调试

十五、公共安装工程中的煤气发生炉、液化站、制氧站及其配套的设备、管道、电气工程
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-16
预算步骤:1、熟悉图纸 2、计算工程量 3、套定额 4、取费
图纸上是一根管道,现实中却又好几根?是因为图纸变更了吗?或者是你只看到平面图,没看到系统图?
普消就是一般的灭火器和消火栓进行灭火。直消应该理解为自消吧,就是自动报警系统、自动喷淋系统、联动系统的统称。
第2个回答  2018-09-16
看本省建筑预算定额里的划分标准
相似回答