什么是断路器、接触器等低压电气元件的飞弧距离?怎样测量出来的?

如题所述

所谓断路器、接触器等低压电气元件的飞弧距离是指此断路器、接触器在分、合闸时产生的电弧与其它带电体(包括金属柜体)的安全距离。当然断路器、接触器的飞弧距离与其灭弧罩的效能和触头的材质有关。飞弧距离由断路器、接触器生产厂家提供,在产品说明书上可以找到。我们在安装断路器、接触器时与其它带电体保持飞弧距离就行啦。如果你一定要测量某一断路器、接触器的飞弧距离,你至少要找来同型号的某一断路器或接触器100台以上,按试验要求接好电路,并设置负载使断路器或接触器的电流达到额定值,在触头附近装上可移动的电弧感应装置,每台经过5次以上测验,确定最大的飞弧距离数据再乘上安全系数可得。