s11变压器的1挡2挡3挡哪个电压高

如题所述

  高压侧电压不变的情况下,分接开关放在3档的低压侧输出电压要高些。
  原理如下:
  1、一般无励磁调压分接开关(包括有载调压)的作用是:当一次侧(往往是高压侧)电压在一定范围内波动(譬如无励磁调压,高压侧在±5%波动范围内),仅可能的让输出电压能稳定在许可的范围内。
  2、所以,往往是1档的高压线圈的匝数最多。2档是额定档。3档匝数最少。当高压侧电压偏高时,分接开关应该放在1档,低压偏低时放在3档。当然,在高压侧电压不变的情况下,你把分接开关从1档往3档调,改变了高低压线圈的匝数比,使得低压侧电压提高了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-05

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-12-21

你好:

——★1、我们常见的 S11 电力变压器,一次额定电压为 10 KV ,分接头的调节范围是 5 % ,即:9500 V 、10000 V 、10500 V 三档电压等级。


——★2、一次线路电压偏高时,应该把分接头调整到 Ⅲ 档10500 V 档);如果一次线路电压偏低,应该把分接头调整到Ⅰ档9500 V 档),以保证输出电压为正常的 0.4 KV

本回答被网友采纳
第3个回答  2014-12-21
当然3档电压高了,每档高15V,也有每档高25V的,不一样的。
相似回答