有吊筋的次梁下部钢筋在哪里截断

主梁中间有次梁,主次梁相交处设置有吊筋,次梁与次梁相交处下部纵筋拉通,在主梁设置吊筋处可否截断,伸入主梁的钢筋是否只满足锚固长度即可。

首先从受力来分析:次梁搭在主梁上,也就是说次梁下部钢筋在主梁下部钢筋之上,吊筋是因为主次梁交接处应力集中设置抵抗应力的(应力是由于主次梁不能产生位移会导致钢筋的形状发生变化,受力不良)次梁力均匀传给主梁-------------------你在最重要的部分 应力最集中的地方截断下部钢筋,吊筋也保护不过来的,建议次梁与次梁连接处不要截断,下料注意点,不在这个地方断,实在要断---就用焊接吧-闪光对焊
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-12
个人认为:吊筋只是抵抗次梁集中应力产生的剪力的,直接作用(受力)的(有效部分)就是斜段,平直段都是属于锚固长度,所以只要满足锚固(不知道是按20d还是按la),吊筋应该是可以截断(在下部平直段)的。
第2个回答  2012-06-17
不可